b 标志的色度坐标及亮度因数超出其适用范围(参见附录C中表C1);
c 逆向反射标志的逆向反射系数小于最小反射系数的50%(参见附录C中表C2);
d 无法满足本标准第6.10.4、6.11.3、6.12和6.13条要求。
附录A
观察距离D的确定方法及示例(参考件)
观察距离应根据标志的设置地点和观察地点来确定:
A1如图A1a所示,如果将标志设在A处,要求对门口的观察者保持良好的醒目度,那么观察距离D为门口观察者的眼睛至标志的距离。
见图
A2如果要求标志对房间内任何位置站立的观察者皆保持良好的醒目度,那么应找出最大的观察距离D,即为房间内离标志最远位置的观察者的眼睛至标志的距离。如图A1b所示,如果标志设在A处,那么最大观察距离为D#A#;如果标志设在B处,那么最大观察距离为D#B#。A3室外禁止标志和警告标志的最大观察距离应根据禁止和警告的内容引起观察者做出反应的安全距离来确定。例如要求在某危险品仓库周围20m的距离内禁止烟火,那么最大观察距离D即为20m。A4设置在道路边缘的标志牌应根据消防车或其它车辆的速度来确定最大观察距离D。具体可参考表A1推荐的最大观察距离。
表A1 行车速度及最大观察距离的关系
计算行车速度v, km/h v= 60 v<60
满足醒目度要求的最大观察距离D,m 25 16
标志的型号 6 5
附录B
逆向反射材料制成的消防安全标志牌的反光方法(参考件)
B1禁止标志采用全部反光或黑色图案不反光,其它反光。
B2警告标志采用黄底反光,黑色图案和边框不反光。
B3提示标志中,符号较简单的标志采用全部反光:符号较复杂的标志,可采用白色符号反光,红底或绿底不反光。