零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即ΣI=0,它是用零序C.T作为取样元件。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流),因此,零序C.T的二次侧绕组无信号输出(零序电流保护时躲过不平衡电流),执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序C.T的环形铁芯中产生磁通,零序C.T的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。因为当发生一相接地时,对TN-S系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗Zf,即Zs=Z1+ZPE+Zf;对于TN-C系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+Zf;对于TN-C-S系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE和接触电阻Zf,即ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相接地故障电流Id=220/ZS,明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序电流,以切断故障回路。而对IT系统,一般均是使用对供电可靠性要求较高、对单相接地不必要立即切断供电回路、但需发出绝缘破坏监察信号、以维持继续供电一段时间。工矿企业内的不配出中性线的三相三线配电线路。当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。TT接地系统常应用于工农业、民用建筑的照明、动力混合供电的三相四线配电系统中,常发现三相不平衡电流较大,当发生一相接地时,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE,负载侧接地电阻RA和电源侧接地电阻RB,接触阻抗Zf,即ZS=Z1+ZPE+RA+RB+Zf,接地故障电流Id=220/ZS,由于RA+RB>>Z1+ZPE+Zf,且RA+RB数值一般均较大,很明显TT系统的故障环路阻抗大,产生的单接故障电流Id,远远小于不平衡电流,很难检测出故障电流,故不适用于TT接地系统。
零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(C.T),或让三相导线一起穿过一零序C.T,也可在中性线N上安装一个零序C.T,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=IO,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),IO=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则IO=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。
收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=39706&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!
UID
005352
帖子
46
精华
1
所属行业
阅读权限
30
在线时间
6 小时
注册时间
2006-3-4
最后登录
2009-1-4
查看详细资料
TOP
jwu99
jwu99
一级 小野人
UID
202058
积分
54
金币
0
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2
#
大
中
小
发表于 2007-11-9 18:13
只看该作者
Re:楼主
good
UID
202058
帖子
4
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2007-11-9
最后登录
2007-11-9
查看详细资料
TOP
gtc26
gtc26
二级 野人
UID
100356
积分
216
金币
114
阅读权限
20
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3
#
大
中
小
发表于 2008-11-4 16:01
只看该作者
谢谢
UID
100356
帖子
134
精华
0
所属行业
阅读权限
20
在线时间
57 小时
注册时间
2007-5-25
最后登录
2008-12-9
查看详细资料
TOP
smith20080927
一级 小野人
UID
8722479
积分
95
金币
43
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
4
#
大
中
小
发表于 2008-11-10 15:06
只看该作者
谢谢指教,又学到了一些知识
UID
8722479
帖子
98
精华
0
所属行业
电气行业
阅读权限
10
在线时间
26 小时
注册时间
2008-9-27
最后登录
2009-1-8
查看详细资料
TOP
soleils
soleils
一级 小野人
UID
013695
积分
73
金币
405
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
5
#
大
中
小
发表于 2008-11-10 16:57
只看该作者
不错,谢谢
UID
013695
帖子
52
精华
0
所属行业
阅读权限
10
在线时间
26 小时
注册时间
2006-5-25
最后登录
2009-1-6
查看详细资料
TOP
chaitc
望春风
七级 守卫者
UID
060854
积分
1363
金币
210
阅读权限
70
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
6
#
大
中
小
发表于 2008-11-12 20:09
只看该作者
很好
UID
060854
帖子
609
精华
1
所属行业
阅读权限
70
在线时间
94 小时
注册时间
2006-12-27
最后登录
2009-1-6
查看详细资料
TOP
aze
泽
一级 小野人
UID
8684966
积分
28
金币
657
阅读权限
10
个人空间
发短消息
加为好友
当前在线
7
#
大
中
小
发表于 2008-11-12 20:21
只看该作者
虽然道理大家都知道,但要能说出来才能被认可!
UID
8684966
帖子
27
精华
0
所属行业
电气行业
阅读权限
10
性别
男
在线时间
37 小时
注册时间
2008-8-14
最后登录
2009-1-9
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
电气行业
发电|环保
电力网络
供电配电
电气安全
智能建筑
电工技术
产品设计
电气藏经阁
专家答疑
照明行业
电气照明
灯饰设计
LED专区
照明节能
应用常识
设计素材/渲染/效果图
技术资料
照明藏经阁
自控行业
PLC/DCS/SC及组态软件
通讯技术
变频器/调速
电力工业控制
现场仪表
自控藏经阁
暖通行业
空调系统
热泵工程蓄能系统
供热采暖动力燃气
冷冻冷藏
通风除尘防火排烟
CFD技术
职场互动
安防行业
视频监控
门禁控制
防盗报警
防雷防护
综合布线
公共广播
方案库
安防藏经阁
在线技术解答
给水排水
建筑给排
市政给排
给水净水
污废水处理
消防工程
现场图片
辅助设计
GPS藏经阁
电梯行业
电梯会员中心
『调试资料汇总』
『电梯销售人员闲聊』
『电梯行业事故报道』
『企业管理案例』
『企业技术板块申请』
电梯技术交流
『紧急求助』
『富士达电梯技术交流』
『奥的斯电梯技术交流』
『三菱电梯技术交流』
『日立电梯技术交流』
『其他电梯技术交流』
电梯商务区
『电梯询价』
『电梯求购』
『电梯供应』
电梯黄页
『企业介绍』
『招聘信息』
电梯藏经阁
资料共享
论文下载
案例下载
图纸下载
课件下载
规范下载
软件下载
技术书籍
注册考试
土木工程师
电气工程师
公用设备工程师
监理工程师
专业英语
施工管理及技术
施工管理
施工技术
工程项目
案例分析
SJS俱乐部
每日一笑
生活麻辣烫
图片show
精彩瞬间
时尚潮流
软件应用
万选通专区
使用心得
更新动态
快速入门
改进建议
企业专区
行业资讯
企业招聘
厂商互动
企业案例
企业论文
企业课件
企业软件
社区服务
制度标准
社区公告
社区活动
意见建议
知识问答
软件技术论坛
Civil 3D专区
Inventor专区
Revit专区
AutoCAD专区
设计校园
Civil 3D 校园
Revit校园
Inventor校园
AutoCAD 校园
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
个人空间管理
升级个人空间
道具中心
QQ群
社区银行
领取红包
任务精灵
勋章中心
邀请注册
统计代码