1 问题的提出
农网变电站自建成投运以来,经常出现10KV母线单相接地信号,无故造成10KV电压互感器(PT)严重烧毁事故,严重影响了变电站设备的正常运行。我公司共有8座35KV变电站,共用10KVPT27只,每台PT价值在3千元左右,年烧毁率在20%左右,一年损失几万元。
选用励磁特性较好的PT或改为电容式PT是解决问题的主要方法,但需投入一定资金。如果在原有的设备上进行改造,则节约大量资金。我们认真分析了产生PT烧毁事故的原因,并提出了具体的技术改造方法。
2 原因分析
分析电压互感器(PT)烧毁事故的原因,大致有以下几个方面:
2.1 设备检修质量不合格,非同步合闸。
2.2 PT非线性电感变化范围大。
2.3 PT伏安特性不太好,铁芯易饱和。
2.4 电源中性点不接地,PT中性点接地,母线对地有电容。
2.5 雷击造成过电压。
2.6 PT高压保险不能有效熔断,安培数大。
2.7 10KV电压波动太大。
3 问题的解决:
针对以上存在的问题可从以下几个方面解决:
3.1 通过提高检修质量来保证合闸的同期性,可选用精密断路器检测仪,保证三相合闸的同期性,从而达到减少电压互感器烧毁的目的。
3.2 线路在满足ωL=1/ωc条件时就会产生谐振,如果在PT中性点加装消谐电阻,改变系统阻抗参数,破坏谐振条件,就不会产生谐振,也就降低了PT烧毁的可能性。
3.3 可以通过更换励磁特性较好的PT或更换为电容式PT,达到减少PT烧毁的目的。由于投资较大,一般不采用此方法。
3.4 当变电站值班员在投入母线操作过程中,发现中性点位移过电压时,及时投入一条10KV线路,增加系统电容,消除过电压,从而消除线路谐振。
3.5 在10KV母线上可以加装氧化锌避雷器,减少因雷击造成过电压而引起的PT烧毁事故。
3.6 通过计算电流值,更换合适安培数的保险,使PT高压保险能有效熔断,从而达到保护PT目的。
3.7 10KV电压波动太大,主变可以采用自动有载调压,使电压稳定在正常的范围内。
我公司从以上几个方面进行了技术改造,重点在各变电站每台PT中性点上加装消谐电阻,并测试安装后的各项技术参数,通过安装测试,各项技术指标均能达到标准要求。全县8座35KV变电站27只PT所用消谐器27只,均工作正常,运行一年来,电压互感器无一次烧毁现象发生。从而使变电站PT运行状态更稳定,工作更可靠,避免了频繁烧毁现象的发生,使电网更加稳定和坚强,同时也为企业挽回了不必要的经济损失。