弱电各个系统的组成来决定所需敷设线缆的数量和走向。不同系统的线缆如光缆、通信电缆、广播、有线电视电缆、监控用视频应分别敷设在不同的管孔内。
2.2 管道材料
管道的材料一般采用UPVC管,只有在一些车辆进出口和管道埋深达不到规定的场所考虑采用钢管。目前,不再采用混凝土的水泥管作为地下通信管道的用材。
2.3 孔径的选择
在校园的主干路由和分支路由上,应采用统一规格的管材,一般为φ110UPVC。对于各个弱电系统从管道分支出去的地下管线,由于穿放的线缆种类单一、数量少,可以用φ40的钢管,例如室外广播点、室外监控点等。由于布点分散,当从主干管道分支至这些布点处时,地下管线可以采用φ40的钢管,并且可以缩小这些管线的埋深。
3 人孔与手孔的选择
校园管道与电信管道的区别之一就是在人孔(手孔)内,没有或很少有线缆的接头,而且接头的尺寸较小。由于范围不大,从系统的安全性和稳定性来考虑,除了电话通信电缆分支和总线结构的系统需要在室外进行接续外(如室外属于同一广播分区的广播点),各个弱电子系统中的室外线缆尽量不要有接头。在实际的工程设计中,若无法避免接续,一般可以考虑尽量将接头设置在临近的建筑物的弱电间或桥架内。虽然这样要增加线缆的长度,但从接头的防潮角度来说,是非常有利的。
因次,在选择人孔和手孔大小和种类时,一般20孔以上的管道,其人孔选用小号人孔;对于18-12孔管道的人孔,选用标准手孔120mm×170mm×130mm;对于12孔以内的管道,其手孔选用90×mm120×mm110mm规格的手孔。手孔或人孔的井盖仍然采用标准的人孔铁盖和口圈。
对于为了满足各个弱电子系统而敷设的分支管道,如前面所述的广播、监控、安防的红外对射,由于管道的孔径较小,埋深较浅,手孔采用非标准的30mm×30mm×30mm的小手孔,就可以满足实际工程的需要。
校园弱电系统中管道的设计 来自: 书签论文网www.shu1000.com
4 管道的基础、坡度和防水处理
4.1 管道的基础
管道基础的好坏直接影响到整个管道的质量,尤其是管道建设在车行道下,如出现下沉而使管孔错位甚至管道断裂等现象大部分都是由于管道基础出现下沉而引起的。因此,在校园管道设计中,对管道基础的设计要充分重视。
对于土质较硬且埋深较深的管道,若管道敷设在人行道下且管孔数量不大于12孔,可以采用细土夯实或灰土做基础,以节省工程造价。对于土质较软,地下水位较高的地区,应采用混凝土基础。只有在沉陷