发新话题
打印

[低压电器] 有点难题请教各位

有点难题请教各位

一条4平方供电线路带5台织布机,织布机所配电动机是三相0.8KW的电动机,用DZ47-63控制,请教怎样确定DZ47的额定电流,是选用C型、还是D型的。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=394901&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

DZ47是微断,请问你先这个微断想过没有分断容量够吗?微断的分断能力最大是10kA,因你说的电源是直接来自低配室,也不知道你的低配室内所安装的变压器容量是多大.我想你应该选用塑壳断路器,分断容量选25kA以上.额定电流选20或25A都行,选用D型断路器.(我这里说的选用塑壳断路器是对低配室的)


TOP

谢谢

谢谢老字号:是这样的由低压配点室引出50平方的电缆到长区配电箱(变压器容量不详),配电箱总断路器是DZ20-250/330额定电流是250A的断路器,再由DZ47微断分出12条4平方的护套线,一条线路带5台织布机,不知道这样合理不.



TOP

学习了,谢谢了


TOP

作为电机保护的一般选 用D型的断路器


TOP

好好学习了!
谢谢啊!


TOP

好好学习了!
谢谢啊!


TOP

好好学习了!
谢谢啊!


TOP

发新话题