发新话题
打印

[消防报警] 上海市地方消防设计规范的特点

上海市地方消防设计规范的特点

上海市标准《民用建筑水灭火系统设计规程》编制组(转贴)
 上海市标准《民用建筑水灭火系统设计规范》以下简称《规程》自1993年起草起,至今已完成送审稿,这是上海市给水排水专业领域编制的第一本消防规范。这本地方标准结合上海特点,某些内容与国家标准比更为详尽、具体而更具可操作性,在另一些方面由于上海为地处沿海的国际大都市,经济地位在全国举足轻重,加上新技术引进等因素的影响,因而条文具有先导性,在《规程》行将报批之际,我们认为有必要向海内海外同行介绍《规程》的主要内容,以求《规程》的进一步完善。
 关键词var tagarray = "cdma无线视频服务器";var tagencarray = "供热制冷";

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=39433&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

取消消防水箱为工程设计人员所关注,水箱取消后可以省却许多麻烦,如水箱的投资、二次污染的防止、跌水噪声的消除、双重浮球阀溢流损失的解决等。而取消水箱是有条件的,条件在于:
1、高压给水系统能保证系统所需的水量和水压要求;
2、稳高压给水系统和临时高压给水系统要求电源(或动力)可靠,管理到位,上海地区具备第2项基本条件,因此《规程》对不设消防水箱的条文规定为:
“自动喷水灭火系统有下列情况之一时,可不设消防水箱:
1

TOP

Re:第2楼

消防给水系统对管径有一个最小管径的规定,目的在于:
1、保证设计流量的通过,如《高规》规定消防竖管的管径不应小于100m
2、防止管道堵塞,如《喷水规范》规定,短管最小管径不应小于25mm 但对消防水箱和气