30 12
发新话题
打印

[求助]请教排水管道的问题?

Re:楼主

学到很多的东西


TOP

Re:楼主

谢谢 搂住


TOP

Re:楼主

长见识了


TOP

Re:5

5楼回答的不错,


TOP

Re:楼主

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002   3.3.13  管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
支持一下,特别是5楼的


TOP

Re:楼主

通水的目的应该有两个:
1、看管道是否畅通,同时看管道是否有泄露。通水时间有要求的目的是为了保证管道的承压是否达到要求。
2、保证在室内管道的畅通下,可以顺利排至室外检查井。


TOP

Re:楼主

1、通水实验是为了检验管路系统是否有渗漏,采用通水而不是闭水(灌水)是为了降低系统底端的压力,在通水过程中,系统底部的压力比静压状态要小不少,满足此状态下的压力不渗漏,那平时管道排水过程(不赌塞状态下)都不会出现问题.
2、采用伸缩节主要是为了防止建筑沉降,热胀冷缩所引起的应力对管路的破坏。金属管道抗压抗拉的能力比塑料管大,一般不用采用伸缩节。


TOP

Re:楼主


学到很多的东西


TOP

回27楼

回答的针对性很强!重点透测!


TOP

6楼精辟


TOP

 30 12
发新话题