30 12
发新话题
打印

[求助]请教排水管道的问题?

[求助]请教排水管道的问题?

请教排水管道的问题
1排水管在穿过楼板是否要用套管?
有说法是塑料管可不用套管,金属管材要用套管;压力管道应有套管,没有压力的管道不需要套管。
在《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB5024-2002中,5、室内排水系统安装中,无论是主控项目还是一般项目都看不到是否要用套管。但在施工过程质量控制篇中有“3.3.13管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。”
我所负责的一个项目,22层住宅楼,设计图纸生活用水采用的是给排水管是铸钢管,其设计说明注明用水管道在每层楼板处都应嵌固,施工单位理解为不用套管。我也不知所措。
2、在《建筑工程施工质量验收统一标准》。GB50300-2001表G.0.1-2单位工程质量控制资料核查记录中给排水采暖表格中有系统清洗、灌水、通水、通球试验记录感到不解,清洗是保证为使管道清洁,灌水是检查系统是否泄漏,通球是检查内径是否满足要求,通水的目的何在。
3、在《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB5024-2002中“5.2.4排水塑料必须按设计要求及位置装设伸缩节”。我想不通为什么特指塑料管道,金属管道的膨胀系数一般比塑料管道大,而且变形力也要大。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=390096&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

轻轻的我走了,正如我轻轻的来。我挥一挥衣袖,不带走一片晕菜~~~~~~~~~~

TOP

Re:楼主

GB50242——2002
P17高层建筑汇中 明设的排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
GB50242——2002
P8   3.3.13管道穿越墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。……穿越楼板的套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料和放水油膏填充,端面光滑。……
通水试验好像是为了检验管道压力是否满足



环境美不美,全靠给排水!

TOP

Re:楼主

5.2.4排水塑料必须按设计要求及位置装设伸缩节
我想这一条是不是为了以后塑料管的更换阿!!
请高手解答吧,我也不清楚



环境美不美,全靠给排水!

TOP

Re:楼主

排水塑料管必须按设计要求及位置设置伸缩节。我觉得主要还是为了缓解落水给管壁带来的冲击力,这样回答也不知道合理不合理。


impossible is nothing

TOP

Re:楼主

不仅是排水管,给水管也是,有些地方甚至消防管都要求设置伸缩节.


TOP

Re:楼主

二楼的hopkins讲的对。我也查阅到:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002   3.3.13  管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
个人意见套管是必须要的 
1、方便管道检修,更换; 2、防止建筑结构变化,破坏管道;2、防止管道震动、伸缩破坏墙体。


╭╮│ │    3     │O╰╯╰————————————---- ╯ ╰—┬○————┬—○╯..........回贴,做人要厚道.........

TOP

Re:楼主

请问在排水系统中每层排水横支管与排水器具及排水栓连接的那段管应该计算吗?我通常另加50管0.3-0.2公分,对吗?


轻轻的我走了,正如我轻轻的来。我挥一挥衣袖,不带走一片晕菜~~~~~~~~~~

TOP

Re:Re:楼主

以下是引用【hopkins】的片段:
5.2.4排水塑料必须按设计要求及位置装设伸缩节
我想这一条是不是为了以后塑料管的更换阿!!
请高手解答吧,我也不清楚

按要求设置伸缩节主要是考虑塑料管道热胀冷缩。


http简单生活简单爱! 我不想充当无聊的看客,我要扮演“麦田里的守望者”!

TOP

Re:Re:楼主

尤其是卫生间等常流水的地方,更应该设置套管。


我的个性就是从来不向命运低头,喜欢结交朋友!

TOP

Re:楼主

排水塑料管必须按设计要求及位置设置伸缩节。我觉得主要还是为了缓解落水给管壁带来的冲击力,这样回答也不知道合理不合理。如果在楼板留穿过楼板的套管与管道之间缝隙
必须加防火卡呀。


TOP

Re:Re:楼主

以下是引用【TURN ON】的片段:
请问在排水系统中每层排水横支管与排水器具及排水栓连接的那段管应该计算吗?我通常另加50管0.3-0.2公分,对吗?
参考洁具安装标准图集,凡是图集中已经包含的不必再计算,否则有重复计算之嫌。


幸福像花儿一样,我像太阳一样有吸引力

TOP

Re:楼主

哇,都是高手啊,学习了好多噢


do you know nsdjdi mean?>

TOP

Re:楼主

当然要用套管啊


你好,交个朋友吧

TOP

Re:楼主

1、排水管道需通球实验其实主要是用去检验管道是否畅通堵塞,注意这里的畅通除了是说没有堵塞外,还包含了一个:管道没有设置了太大的弯处,要不局部阻力大了,污水中的杂质还是排不出去;
2、给水管道也一样须设置伸缩节,不过与排水管的所用的材质和承压级别不同。


TOP

Re:楼主

卫生间穿过沉箱时应该设


吹过心灵的风,轻轻D走了,带着对心灵的眷恋

TOP

Re:楼主

不是很清楚
看看高手的回答


TOP

Re:楼主

塑料管的热膨胀系数高也应该是设置伸缩节的原因之一吧


哈哈哈哈哈......

TOP

Re:楼主

排水管不需要设计套管!


TOP

Re:楼主

我们的理解是:通球试验只针对排水立管,而通水是针对整个排水系统。


所有的给排水网站:http://www.gpszy.com/zy.html

TOP

Re:楼主

顶一下,挺好的


TOP

 30 12
发新话题
统计代码