发新话题
打印

关于强弱电布线的间距要求

本主题由 daisy 于 2008-1-22 11:09 移动

关于强弱电布线的间距要求

关于强弱电布线的间距要求

A.    用户电缆不能与高压(AC>1000V,DC>1500V)电缆一起(捆绑)走线。通信电缆的终端与高压电缆的终端最小间隔450mm。B.    用户电缆一般情况下避免与低压(AC<1000V,DC<1500V)电线一起(捆绑)走线。通信电缆的终端与低压电线的终端(在有牢固间隔物的情况下)最小间隔150mm。
C.    用户电缆可以允许与超低压(AC<42.4V,DC<60V)电线一起(捆绑)走线,且终端无需间隔。
D.    用户电缆应与一些有害设备(诸如:避雷器、腐蚀性流体、温度超过60℃的物体等等)分隔,且其间距不得少于150mm。
E.    电力电缆与用户电缆布线分隔参见表1。
F.    防止电气噪音的分隔参见表2。
G.    低压电缆与通信电缆交叉时预防噪音的分隔参见图2。
电力电缆分隔表(表1)

电缆类型 电力电缆与用户电缆分隔距离
并行 交叉
超低电压(AC<42.4V DC<60V) 无特殊要求 无特殊要求
低电压(AC<1000V DC<1500V) 无间隔50mm、有间隔25mm 间隔物厚度6mm,间距25mm
高压(AC>1000V DC>1500V) l       单芯450mm
l       多芯无间隔300mm
l       多芯有间隔175mm
l       单芯450mm
l       多芯无间隔300mm
l       多芯有间隔175mm
电气噪音分隔表(表2)
干扰源功率(KVA) 电力电缆与通信电缆间隔距离(T)
非屏蔽通信电缆 屏蔽通信电缆
功率<1KVA 300mm 25mm
1KVA<功率<2KVA 450mm 50mm
2KVA<功率<5KVA 600mm 150mm
功率>5KVA 1500mm 300mm

注:金属铝不能用于电缆屏蔽,金属铁是屏蔽的推荐材料。
l       通信电缆应与荧光灯之间距离300mm以上。通信电缆布线应尽量回避高强度放电设备(如复印机等)。


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=388806&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

推荐资料下载!论文      案例      教程      标准

TOP

Re:楼主

谢谢分享,学习中,强烈支持!


TOP

Re:楼主

不错,谢谢


TOP

Re:楼主

掌声响起来

好帖顶起来 !