关于强弱电布线的间距要求
A.
用户电缆不能与高压(AC>1000V,DC>1500V)电缆一起(捆绑)走线。通信电缆的终端与高压电缆的终端最小间隔450mm。B.
用户电缆一般情况下避免与低压(AC<1000V,DC<1500V)电线一起(捆绑)走线。通信电缆的终端与低压电线的终端(在有牢固间隔物的情况下)最小间隔150mm。
C.
用户电缆可以允许与超低压(AC<42.4V,DC<60V)电线一起(捆绑)走线,且终端无需间隔。
D.
用户电缆应与一些有害设备(诸如:避雷器、腐蚀性流体、温度超过60℃的物体等等)分隔,且其间距不得少于150mm。
E.
电力电缆与用户电缆布线分隔参见表1。
F.
防止电气噪音的分隔参见表2。
G.
低压电缆与通信电缆交叉时预防噪音的分隔参见图2。
电力电缆分隔表(表1)
| 电缆类型 |
电力电缆与用户电缆分隔距离 |
| 并行 |
交叉 |
| 超低电压(AC<42.4V DC<60V) |
无特殊要求 |
无特殊要求 |
| 低电压(AC<1000V DC<1500V) |
无间隔50mm、有间隔25mm |
间隔物厚度6mm,间距25mm |
| 高压(AC>1000V DC>1500V) |
l
单芯450mm l
多芯无间隔300mm l 多芯有间隔175mm |
l
单芯450mm l
多芯无间隔300mm l
多芯有间隔175mm |
电气噪音分隔表(表2)
| 干扰源功率(KVA) |
电力电缆与通信电缆间隔距离(T) |
|
非屏蔽通信电缆 |
屏蔽通信电缆 |
| 功率<1KVA |
300mm |
25mm |
| 1KVA<功率<2KVA |
450mm |
50mm |
| 2KVA<功率<5KVA |
600mm |
150mm |
| 功率>5KVA |
1500mm |
300mm |
注:金属铝不能用于电缆屏蔽,金属铁是屏蔽的推荐材料。
l
通信电缆应与荧光灯之间距离300mm以上。通信电缆布线应尽量回避高强度放电设备(如复印机等)。