现代电网发展的第一个特点是大容量、高电压。国外输变电设备电压已达1000kV,我国从19世纪80年代开始进入大电网、超高压时期,输变电设备电压已达500kV。最近,西北地区黄河上游水电深度开发已经开始,国家电力公司已批准建设我国兴建第一条750kV输电线路。随着电压等级的不断提高,传统高压测试设备,如:电磁式电压、电流互感器的绝缘问题日益突出。
现代电网发展的第二个特点是小型、紧凑化。由于信息化社会进一步发展,大城市对电力的需求持续增加,必须将高电压引入到城市中心才能满足这种持续增加的需要。上世纪末日本已将500kV系统引入城市中心部位,由于城市中心人口密集,变电站等电力设备的建设用地受到限制,所以将500kV变电站建在高层建筑地下,有效地利用了空间。随着高电压引入城市等负荷中心,迫切要求高电压设备,如断路器、变压器、互感器、隔离开关等的小型化。 现代电网发展的第三个特点是输配电系统自动化,即电网运行的保护、控制、监测、故障预测、通讯和记录的自动化。随着计算机的广泛应用,通讯技术、传感技术的飞跃发展,电力系统控制保护技术也发生了重大变化,传统的电磁式继电保护正在向微处理机分级监控保护转变,在电网中心系统管理下,实现分级管理,组成智能化远动终端。电流、电压传感器在电力系统控制保护和监控中起枢纽作用,因此,现代电网的发展对电流、电压互感器不仅提出了小型化、高可靠性的要求,还要求它具有高、低压完全隔离、抗电磁干扰性能好、频带宽及无铁磁饱和等优点。
1 电磁式电流、电压互感器
长期以来,在高压电器成套设备及电网中,借助电磁式电流、电压互感器来获得测量、保护信号,这种方法有如下几个缺点:
(1)它是按机电式继电器的要求设计的(比如电流互感器要求输出5A或1A;而电压互感器要求输出100V),故这种电流互感器、电压互感器需要大的功率输入,功率损耗大,体积亦大;
(2)笨重且价贵。随着输电电压等级的提高,为保证良好绝缘而增大尺寸,故随着电压等级提高,传统的电流、电压互感器体积与成本会成倍增加;
(3)测量使用场合要求信号传递有足够的精度,而在保护场合又要求信号具有大的动态范围。电磁式电流互感器因受铁芯磁饱和限制,通常在使用时,将测量用电流互感器与保护用电流互感器分开处理;
(4)当短路电流过大,致使电流互感器铁芯饱和而使电流信号畸变,因此需要复杂而昂贵的保护装置将畸变的信号修正到它原来的形状;
(5)传统的电流互感器、电压互感器以内部充油的方式来提高绝缘电压,由于密封工艺的难度,经常会发生漏电。
由于上述缺点,在现代电网中,智能化高压电器中继续使用它已不太适合,即传统的电流、电压互感器应向现代电流、电压互感器发展。与传统的电磁式互感器相比,现代高压电流、电压互感器没有铁磁饱和,传输频带宽,具有优良的抗干扰性能,其二次容量仅0.1~5VA,因此尺寸小、重量轻。
2 新型电压传感器
2.1 光电电压传感器(OVT)
外加电场引起介质折射率改变的现象称电光效应。折射率对应电场的函数关系表示为:
n=n0+bE+b1E2+…… 式中第一项n0与电场无关,为弱电场下的折射率;第二项表示折射率与电场一次方成正比,称一次电光效应(Pockels效应)。一次电光效应只存在于不具有对称中心的20类点群中,也就是说,压电晶体一定具有一次电光效应。 KDP类晶体在室温下属42m点群,单轴晶体光轴为C轴。加电场后,由于电光效应引起KDP晶体折射率椭球参数的改变,如果外电场平行于x3轴,E=E3,则得到如下折射率椭球方程:
B110x12+B110x22+B330x32+2r63E3x1x2=1
(1)
(1)式中交叉项x1x2表明折射率椭球的形状和方位均发生变化,即椭球绕x3轴旋转了α角度。(1)式经过坐标变换后,可得到: ++=1
(2)
式中:
x1=αijxj
(i,j=123) n1=n0-n03r63E3 n2=n0+n03r63E3 n3=ne 在E3的电场作用下,KDP晶体由单轴晶体变成双轴晶体,折射率椭球在x1x2平面切面由圆变成椭圆,见图1中虚线图形。
图2是Pockels效应测量电压原理图,电场沿Z方向,线偏振光传播沿Z方向时,不存在自然折射率影响,温度稳定系数较好,而且电光效应引起的相位延迟大,其相位延迟为
φ=n03r63E3l=n03r63V=π (3) 式中:
l为KDP片厚;
d为KDP施加电压方向的长度;
Vπ为半波电压,Vπ=•(因采用纵场电光效应,所以l=d); r63为KDP纵向效应的一次电光系数。
通过检偏器后