14、怎样测算上供下回或者下供上回的集中供暖的压力够不够?只能是施工完后打压才行么?
答:①集中供暖怎样考虑压力够不够的问题:我认为做系统上时要进行水力计算,然后看看 管道的压力损失是多大,如果大于锅炉房或城市管网能提供的压力就加泵
②集中供暖的压力够不够涉及到设计时锅炉房循环水泵的扬程正确选择问题,通常是按照最不利环路考虑的。各个分支路要进行水力平衡计算。在局部分支路上加泵会破环系统的大平衡不提倡的。
15、为什么计算地面辐射供暖系统热负荷时,可不考虑高度附加?
答:①我感觉是因为是用地板采暖的形式往外散热,这样就不用考虑空间问题,如果是散热器,他靠的是空间散热。所以考虑高度附加。
②高度附加率,是基于房间高度大于4米时,由于竖向温度梯度的影响导致上部空间及维护结构的耗热量增大而打的附加系数。对地面辐射供暖系统,地面温度一般高于室内空气温度,因此供暖热负荷计算时,可不考虑高度附加。
③因为地面辐射采暖不同于其它采暖方式,水暖和电热器是对流散热,考虑整个房间高度;电热膜是从屋面向下辐射散热,所以考虑房间高度;室内环境温暖是地面以上1.2-2.0米,地面辐射采暖由地面承温度梯度逐渐上升,对室内采暖影响甚小。
16、低温热水系统是怎么做水压试验的?
答:水压试验应进行两次,分别为浇捣混凝土填充层之前和填充层养护期满后;水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。
在试验压力下,稳压1小时,其压力降不应大于0.05MPa。水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查不得有渗漏;不宜以气压试验代替水压试验。在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后必须及时将管内的水吹净。
17、卫生间施工要点
答:卫生间应做两层隔离层,卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业作防水。加热管或发热电缆穿止水墙处应采取隔离措施。
卫生间式个难啃的骨头,卫生间的盘管铺设一定注意卫生器具下面不要铺设管子。
18、地暖负荷计算的方法?注意问题?
答:①地面辐射供暖系统热负荷,应按现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003)的有关规定进行计算。
②计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~95%。
③局部地面辐射供暖系统的热负荷,可按整个房间全面辐射供暖所算得的热负荷乘以该区域面积与所在房间面积的比值和表3.3.3中所规定的附加系数确定。
表 局部辐射供暖系统热负荷的附加系数
供暖区面积与房间总面积比值 0.55 0.40 0.25
附 加 系 数 1.30 1.35 1.50
④进深大于6m的房间,宜以距外墙6m为界分区,分别计算热负荷和进行管线布置。
⑤敷设加热管或者发热电缆的建筑地面,不应计算地面的传热损失。
⑥计算地面辐射供暖系统热负荷时, 可不考虑高度附加。
⑦分户热计量的地面辐射供暖系统的热负荷,应考虑间歇供暖和户间传热等因素
19、分户热计量的低温热水地面辐射供暖系统,每一对共用立管在每层连接的户数不宜超过( )户。
答:共用立管连接的每层户内系统不宜多于3个。如超过,每层应采用分、集水器方式连接各户内的系统。
20、水的动压是什么?各环路的流速是怎么算的呢?难道不是总流量/环路数/支路截面积吗?我现在是流速达不到,是不是要减少环路数呢?但是业主不同意减少环路怎么办呢?那就让流速在0.25以下吗?
答:①加个管道循环泵
我是业主也不会让你减少回路的 那个是按照采暖面积算的哦 你不能为了流量就减少 那个啊
不加的话 结果是会热的很慢 尤其是面层是 打了龙骨的 实木地板 的。
②为了驱动气泡所要求的最小水的流速,随管子规格而变化。在一个地热供暖系统中, 水的流速必须超过0.2m/s.但是在有小型房间要求的水的流量,它导致一低的水的流速 的房子中,水的速度可以以下列方式计算:
v=Q/V
v=水的流速, m/s
Q=水的流量, l/s
V管=每米长的水容积,l/m