发新话题
打印

求助!污水处理厂中水处理施工方案

求助!污水处理厂中水处理施工方案

求助!污水处理厂中水处理施工方案!谢谢!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=386309&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

谢谢!各位老大回复!!!!!!!!!!!


TOP

Re:楼主

看看这些图纸 先

附件

20075189453.rar (222 Bytes)

2007-5-18 08:54, 下载次数: 809 , 售价: 金币 1  [记录]  [购买]



67|87|83|98|78|24|50|69 07|76|39|02|52|24|92|45

TOP

Re:楼主

这要看中水的回用目的.
普通的绿化用水,采用生化加过滤配上消毒就可以了
冲厕则要深度处理,根据我以往的经验回用冲厕有一定的难度,因为中水的存放时间是个问题,在管网及马桶中易发生变质,出现臭味,不要相信加消毒剂,想一想自来水中的漂白粉,就可以知道中水需要投加的量了,如实在冲厕,水的循环要考虑.


和女网友见面,我说我不帅,结果她非要拿板砖拍我,555

TOP

Re:楼主

采用膜生物反应器处理中水效果最佳,用传统的工艺处理效果不稳定,而且占地面积太大


TOP

Re:楼主

中水回用工程的MBR系统设计
http://www.shui.shejis.com/new_lw/html/174139.shtml


TOP

Re:楼主

污水资源化工程方案调整
案例性质:
下载:会员200个积分/vip会员0个积分
关 键 字:
污水资源
案例摘要:
中水处理工艺流程为:混凝→沉淀→过滤→消毒,其中过滤水为水处理的关键部分。滤池多年来一直采用石英砂作为主要滤料,其滤速较低、反冲洗耗水量大、截污能力较差。
 ←点击鼠标
http://www.shui.shejis.com/new_al/html/17271.shtml


TOP

Re:楼主

关 键 字:
污水处理厂;除磷脱氮;MUCT工艺;Trans-Flo二沉池;设计
案例摘要:
介绍了深圳市南山污水厂的工程概况、污水水质及处理目标、工艺方案的选择、各处理构筑物的主要设计参数、设备选型以及控制方式,同时还介绍了该厂中水处理工艺设计方面的内容和全厂工艺设计的一些特点。


TOP

Re:楼主

采用可靠的曝气生物滤池即可,流程简捷,运行简单,无MBR堵塞维护之虑


幸福像花儿一样,我像太阳一样有吸引力

TOP

Re:楼主

首先是解决技术问题,使用合理的处理技术,其次是管理问题,只有费用低于自来水才有效益,才有存在的必要。 使用中水以后可以减少污水的实际排放总量,应该可以少交排污费,这一块费用应该算到收益里吧?



冰力十足,无可替代。

TOP

Re:楼主

北京市高碑店污水处理厂中水处理工艺最优运行的生产性试验研究

1 概述

  北京是一个严重缺水的城市,随着地下水的不断开采,造成水位不断下降,更加剧了水资源的短缺。解决水资源短缺的问题,已成为当务之急,而水资源的循环再利用是一项非常有发展前景的课题,它可以缓解水资源的短缺问题。水资源的循环再利用即是将生活污水及工业污水进行深度处理,使之达到一定的水质要求,处理后的出水用于灌溉、冲洗、景观等方面用水,可节省大量的自来水。为此,高碑店污水处理厂二期工程设计了中水区,将二沉出水再进行深度处理,处理后出水用于绿地、脱水机房冲洗水、景观用水及喷洒水等,为城市污水回用提供经验。

2 中水处理工艺流程介绍

  高碑店污水处理厂二期中水区日处理能力为10000m3/日,二沉出水指标为BOD<20mg/l,SS<30mg/l,经中水区处理后的出水水质指标为BOD<10mg/l,SS<10mg/l,中水处理工艺是将二沉出水用泵提升至加药间,在加药间通过加药泵将混凝剂加入进水管道中,水药混合后在反应池进行充分混合絮凝,到达沉淀池后可沉淀的较大絮体沉淀下来,达到泥水分离的目的,上清液通过出水堰流至滤池,沉淀污泥定期排走。在滤池中通过砂滤将水中的SS进一步去除,滤后水进入清水池,通过泵送至各用水点。
  该中水处理工艺流程如下调试控制过程

3.1目的
  中水处理工艺控制的关键在于混凝剂的选型及投配率,确定斜板沉淀池的排泥周期和滤池的冲洗时间。只有正确的选择混凝剂,确定最佳投配率,同时根据来水水质调整投配率,选择斜板沉淀池的最佳排泥周期和滤池的冲洗时间,才能最大限度地降低中水处理成本,获得较好的出水水质,从而达到经济运行的目的。
3.2调试条件
  根据本厂二沉出水水质及操作方便程度,我们首先选定了聚丙烯酰胺、聚合氯化铁(简称聚铁)、聚合氯化铝(简称聚铝)三种混凝剂作对比试验。考虑到小试与实际生产差别较大,采用中试的方法,即三种混凝剂经过一定浓度配比后,直接用于上机试验,通过对比进行最佳混凝剂选择。
  聚丙烯酰胺、聚铁、聚铝三种混凝剂的试验条件基本一致,既进水水量Q=10000m3/日=416.7m3/h,每种混凝剂的投药量由低到高逐点渐进试验,当出水水质达到设计要求SS<10mg/l、BOD<10mg/l时,既为该种混凝剂的最佳加药量即最佳投配率。
斜板沉淀池排泥周期控制的调试条件是:进水水质为合格的二沉出水,即SS<30mg/l;BOD<20mg/l,斜板沉淀池的出水水质达到设计要求值,即SS<10mg/l;BOD<10mg/l,进水水量为设计流量Q=10000m3/日,系统在最佳投配率的情况下,稳定运行。
  滤池反冲洗时间的调试条件是:进水水量为Q=10000m3/日,沉淀池出水水质达到设计要求,系统处于稳定连续运行状态。