由于水垢对传热起阻碍作用,它对传热的影响常用污垢系数来表示,污垢系数越大,则热阻越大,传热性能愈差,因而使机组制冷量下降。一般说来,新的制冷机组
(污垢系数近似等于零)的制冷量比设计值(污垢系数通常取为0.086m 2 ℃/kW)高8%~10%左右,表2及图1可以看出污垢系数对制冷量的影响。
表 2 污垢系数对制冷量的影响 单位:%
污垢系数 (m2℃/kW) |
0.086 |
0.172 |
0.344 |
| 冷却水侧制冷量( % ) |
100 |
89 |
74 |
| 冷冻水侧制冷量( % ) |
100 |
92 |
由表 2可知,对吸收器及冷凝器而言(管内通冷却水),若污垢系数由0.086 m2℃/kW增至0.344
m2℃/kW,则制冷量下降26%。对蒸发器而言(管内通冷冻水),污垢系数由0.086 m2℃/kW增至0.172
m2℃/kW,制冷量则下降8%左右。
 |
 |
| 图 1 污垢系数对制冷参数影响图 |
图 2 污垢系数对传热效率影响图 |
图 1表示了污垢系数对制冷参数的影响。随着冷却水侧、冷冻水侧及蒸汽侧污垢系数的增加,制冷量降低,冷冻水出口温度提高。
根据日本日立公司提供的资料介绍,污垢系数增大后,将影响机组吸收器及冷凝器的传热效率,导致日常运转能耗增加,如图 2所示。