水垢与制冷量的关系

由于水垢对传热起阻碍作用,它对传热的影响常用污垢系数来表示,污垢系数越大,则热阻越大,传热性能愈差,因而使机组制冷量下降。一般说来,新的制冷机组 (污垢系数近似等于零)的制冷量比设计值(污垢系数通常取为0.086m 2 ℃/kW)高8%~10%左右,表2及图1可以看出污垢系数对制冷量的影响。

表 2 污垢系数对制冷量的影响 单位:%

污垢系数
(m2℃/kW)
0.086 0.172 0.344
冷却水侧制冷量( % ) 100 89 74
冷冻水侧制冷量( % ) 100 92

由表 2可知,对吸收器及冷凝器而言(管内通冷却水),若污垢系数由0.086 m2℃/kW增至0.344 m2℃/kW,则制冷量下降26%。对蒸发器而言(管内通冷冻水),污垢系数由0.086 m2℃/kW增至0.172 m2℃/kW,制冷量则下降8%左右。

图 1 污垢系数对制冷参数影响图 图 2 污垢系数对传热效率影响图

图 1表示了污垢系数对制冷参数的影响。随着冷却水侧、冷冻水侧及蒸汽侧污垢系数的增加,制冷量降低,冷冻水出口温度提高。

根据日本日立公司提供的资料介绍,污垢系数增大后,将影响机组吸收器及冷凝器的传热效率,导致日常运转能耗增加,如图 2所示。


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=385226&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

了解下


TOP

Re:楼主

机组运行一段时间就有了水垢,多长时间清洗一次比较合适啊?


TOP

Re:楼主



TOP

Re:楼主

很不错


TOP

Re:楼主

好的


TOP

Re:楼主

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD


TOP

Re:楼主

根据使用情况来定,有没有检测水垢的装置?价格如何?


壳管式蒸发器'冷凝器的专业生产厂家.销售咨询:025-51587954(小卢)

TOP

Re:楼主

根据使用情况来定,有没有检测水垢的装置?价格如何?


壳管式蒸发器'冷凝器的专业生产厂家.销售咨询:025-51587954(小卢)

TOP

Re:楼主

1years


TOP

了解了
谢谢搂住


TOP

请问:
1、污垢系数由什么数得来的,如何才能得到比较准确的数据。
2、冷却水的硬度多少时才算高?需要清洗?