新照明设计手册(2版)对应急照明的讲解
非原文,概括为
1、疏散照明是只由疏散诱导灯具构成,照度不低于0.5LX
2、消防值班室等火灾时要求继续工作的地方之照明属备用照明(包括疏散楼梯间消防电梯)
以上两种照明的切换时间要求不大于5s
疑问:1、疏散照明很难满足0.5lx的要求,而且防火规范对有些场所要求达到1LX,而且大家可以详细看规范,这里的最低值个人认为是点照度值,而不是平均照度,怎么实现?(通常是选取走廊的一部分灯具做为火灾时点亮的灯具)?
2、既然楼梯间是备用照明,那么上面括号内的照明是属于备用照明还是疏散照明呢?(大家可以看图集,上面疏散照明就是直接从走廊上的应急灯具接线过去的,是不是认为这部分灯具是疏散照明灯具呢?)而备用照明要求不小于10%的照度,怎么处理0.5LX与10%?
3、对于切换时间。如果采用柴油发电机,那么就必须设置EPS或灯具自带蓄电池来满足切换时间,而不能简单的从应急母线段接线了
最后,这本书价格真是高149元,带计算软件(不好用),印刷不错!