发新话题
打印

请教RO前处理的计算问题

请教RO前处理的计算问题

RO前处理时会用的到多介质沙碳等过滤器,过滤器的规格是如何计算的??用多大的管路是如何计算的?水泵的选择上会用到压力,压力是如何得出来的?

谢谢.


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=378894&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

过滤器截面滤速一般取8-12L/m·s.其过滤流量计算为=V·S.S---->为过滤器截面面积.
管道流速为1.5-2.5m/s.管道的流量就不用我介绍了吧,也就相当于一个缩小了的过滤器了.
在反渗透应用上,管道设计流速一般取2.5.已知处理水量Q,流速也已知,那么计算所用管道直径.我想初中生就会计算的问题了.计算过程中注意单位换算就可以了.
至于泵的选型:基本有三点:1.是流量2.是压力(也就是扬程)3.是功率(对于设计者来说,此相不是很
重要,因为从基本上来说,在泵其它特性恒定的情况下,如果功率变小,泵势必就达不到你所要求的流量或者扬程.功率变大的话,同样是浪费能源)
我主要介绍的是流量和扬程.流量很简单,根据你所要设计的进水量要求,你就可以选择你所对应的高压泵的流量,在下感觉一般最大为设计110%足够.扬程需根据你所选用的膜的运行环境,所能承受的压力极限和运行压力:一般苦咸水用膜极限压力在1.5-1.7mpa,运行压力在1.0-1.5。泵选型号一般在1.3MPA左右.因为膜随使用年限的增长,其所需要的渗透压会增加,所以设计要考虑一年以后设置3年以后的运行环境变化.超低压膜会比较低。


环境美不美,全靠给排水!

TOP

发新话题