一 照度计算的基本规定
- 圆形发光体的直径小于其至受照面距离的1/5或线形发光体的长度小于照射距离(斜距)的1/4时,可视为点光源。
- 当发光体的宽度小于计算高度的1/4,长度大于计算高度的1/2,发光体间隔较小(发光体间隔<h/4cosθ)且等距的成行排列时,可视为连续线光源。h--灯具在计算点上垂直高度;cosθ--受照面法线与入射光线夹角的余弦。
- 面光源系指发光体的形状和尺寸在照明场所中占有很大比例,并且已超出点线光源所具有的形状概念。
- 单位容量法等简化计算方法只适用于方案或初步设计时的近似计算。
- 点照度计算适用于室内外照明(如体育馆、场)的直射光对任意平面上一点照度的计算,其中:
(1)点光源点照度计算可采用平方反比法。
(2)线光源点照度计算可采用方位系数法。
(3)面光源点照度计算可采用形状因数法(或称立体角投影率法)。
(4)当室内反射特性较好时,尚应计及相互反射光分量对照度计算结果产生的影响。
- 平均照度计算适用于房间长度小于宽度的4倍、灯具为均匀布置以及使用对称或近似对称光强分布灯具的照度计算,可采用利用系数法。
- 平均球面照度(标量照度)和平均柱面照度计算,适用于在有少量视觉作业的房间如大门厅、大休息厅、候车室、营业厅等的照度计算,可采用流明法。
- 由于光源的光通衰减、灯具积尘和房间表面污染而引起的照度降低,在计算照度时应计入维护系数(K)。
- 在选用光源功率时,允许采取较计算光通量不超过±10%幅度的偏差。
- 一般建筑照明的测量方法应符合现行的《室内照明测量方法》标准的规定。
维 护 系 数
|
环境特征 |
房间和场所示例 |
维护系数 |
|
白炽灯、荧光灯、良业强气体放电灯 |
卤钨灯 |
| 清洁 |
卧室、客房、办公室、阅览室、餐厅、实验室、绘图室、病房 |
0.75 |
0.80 |
| 一般 |
营业厅、展厅、影剧院、观众厅、候车厅 |
0.70 |
0.75 |
| 污染严重 |
锅炉房 |
0.65 |
0.70 |
| 室外 |
室外庭园灯、体育场 |
0.55 |
0.60 |
注:1、在进行室外照度计算时,应计入30%的大气吸收系数;
2、在"维护系数"用"减光补偿系数"表示时,应按表中所列系数的倒数计算;
3、维护照度除以维护系数即为设计的初始照度。
二 利用系数法
利用系数法考虑了直射光和反射光亮部分所产生的照度,计算结果为水平面上的平均照度。此法适用于灯具布置均匀的一般照明以及利用墙和顶棚作反射面的场合。
1、 计算公式
或
式中
Euv--工作面上的平均照度,lx;
F--每个灯具的光源的光通量,lm;
A--房间的面积,m2;
K0--照度补偿系数;
η--灯具效率;
μ--利用系数;
若照度标准为最低照度时,必须将平均照度Euv换