发新话题
打印

照度计算的方法

照度计算的方法

一 照度计算的基本规定

  • 圆形发光体的直径小于其至受照面距离的1/5或线形发光体的长度小于照射距离(斜距)的1/4时,可视为点光源。
  • 当发光体的宽度小于计算高度的1/4,长度大于计算高度的1/2,发光体间隔较小(发光体间隔<h/4cosθ)且等距的成行排列时,可视为连续线光源。h--灯具在计算点上垂直高度;cosθ--受照面法线与入射光线夹角的余弦。
  • 面光源系指发光体的形状和尺寸在照明场所中占有很大比例,并且已超出点线光源所具有的形状概念。
  • 单位容量法等简化计算方法只适用于方案或初步设计时的近似计算。
  • 点照度计算适用于室内外照明(如体育馆、场)的直射光对任意平面上一点照度的计算,其中:

(1)点光源点照度计算可采用平方反比法。

(2)线光源点照度计算可采用方位系数法。

(3)面光源点照度计算可采用形状因数法(或称立体角投影率法)。

(4)当室内反射特性较好时,尚应计及相互反射光分量对照度计算结果产生的影响。

  • 平均照度计算适用于房间长度小于宽度的4倍、灯具为均匀布置以及使用对称或近似对称光强分布灯具的照度计算,可采用利用系数法。
  • 平均球面照度(标量照度)和平均柱面照度计算,适用于在有少量视觉作业的房间如大门厅、大休息厅、候车室、营业厅等的照度计算,可采用流明法。
  • 由于光源的光通衰减、灯具积尘和房间表面污染而引起的照度降低,在计算照度时应计入维护系数(K)。
  • 在选用光源功率时,允许采取较计算光通量不超过±10%幅度的偏差。
  • 一般建筑照明的测量方法应符合现行的《室内照明测量方法》标准的规定。  

维  护  系  数

环境特征

房间和场所示例

维护系数

白炽灯、荧光灯、良业强气体放电灯

卤钨灯

清洁 卧室、客房、办公室、阅览室、餐厅、实验室、绘图室、病房 0.75 0.80
一般 营业厅、展厅、影剧院、观众厅、候车厅 0.70 0.75
污染严重 锅炉房 0.65 0.70
室外 室外庭园灯、体育场 0.55 0.60

注:1、在进行室外照度计算时,应计入30%的大气吸收系数;
2、在"维护系数"用"减光补偿系数"表示时,应按表中所列系数的倒数计算;
3、维护照度除以维护系数即为设计的初始照度。

二 利用系数法

利用系数法考虑了直射光和反射光亮部分所产生的照度,计算结果为水平面上的平均照度。此法适用于灯具布置均匀的一般照明以及利用墙和顶棚作反射面的场合。

1、 计算公式

式中

    Euv--工作面上的平均照度,lx;

        F--每个灯具的光源的光通量,lm;

        A--房间的面积,m2;

        K0--照度补偿系数;

        η--灯具效率;

        μ--利用系数;

若照度标准为最低照度时,必须将平均照度Euv换


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=378782&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

以热爱论坛为荣、以退出论坛为耻、以服从斑竹为荣、以背离斑竹为耻、以提供信息为荣、以乱发广告为耻、
以辛勤灌水为荣、以偷偷潜水为耻、以互相帮助为荣、以互相贬低为耻、以经常上线为荣、以隐身离线为耻!

TOP

Re:楼主

为了简化计算,可根据不同的照明器型式、不同的计算高度、不同的房间面积和不同的平均照度要求,应用利用系数法计算出单位面积安装功率(W/m2),列成表格,供设计时查用,通常称为单位容量法。单位容量法适用于均匀的一般照明计算。在初步设计时,还可以按单位建筑面积照明用电指标来估算照明容量。

 

1、 计算公式

 

每单位被照面积所需的灯泡安装功率:

式中 P--全部灯泡的安装功率,W:

S--被照面积,m2

单位容量W取决于下列各种因素:灯具形式、最小照度Emin、计算高度h、房间面积S、顶棚、墙壁、地面的反射系数ρw、ρcc、ρfc 和照度补偿系数K等。此外还与照明的布置和所选用的灯泡效率有关。

 

2、 常用灯单位面积安装容量表

 

根据已知的面积及所选的灯具形式、最小照度E、计算高度h,从下列表格单位面积的安装容量W,从上面的公式算出全部灯泡的总安装功率P。然后除以从较佳布置灯具方法所得出的灯具数量,即得灯泡功率。

现将常用灯型的单位容量参考值列于表1-表11。

 

白炽灯和荧光灯在一般房间内的安装功率(W)表1

房间

面积

白 炽 灯 照 度 (lx)

荧 光 灯 照 度 (lx)

5

10

15

20

30

40

50

75

100

2

4

6

8

3×4

3×6

4×6

6×6

8×6

9×6

12×6

15

15

15

25

25

40

40

60

2×40

2×40

2×60

15

15

25

40

60

60

2×40

2×60

2×60

2×60

3×60

15

25

40

40

60

2×40

2×60

2×75

4×60

4×60

4×60

15

25

40

60

75

2×60

2×75

4×60

4×60

4×60

6×60

25

40

40

60

100

2×60

2×75

4×60

4×75

4×75

6×60

25

60

75

100

2×75

2×100

2×100

4×75

4×100

4×100

6×100

-

-

20

40

40

2×40

2×40

4×40

4×40

4×40

6×40

-

-

30

30

30

2(2×30)

2(2×30)

4(2×30)

4(2×30)

4(2×30)

6(2×30)

-

-

40

2×30

2×40

2(2×40)

2(2×40)

4(2×40)

4(2×40)

4(2×40)

6(2×40)

 

注:1、表中白炽灯是指搪瓷伞罩、碗形罩、玻璃伞罩及裸灯泡等。荧光灯是指木底座裸灯管。

    2、2×40W双管荧光灯为可用100W单管荧光灯代替。



以热爱论坛为荣、以退出论坛为耻、以服从斑竹为荣、以背离斑竹为耻、以提供信息为荣、以乱发广告为耻、
以辛勤灌水为荣、以偷偷潜水为耻、以互相帮助为荣、以互相贬低为耻、以经常上线为荣、以隐身离线为耻!

TOP

Re:楼主

一般建筑物公用地点灯泡的安装功率(W)表2

灯具形式

5lx

10lx

楼梯间

 

楼梯间

走廊

灯距>10m

灯距<10m

灯距>10m

灯距<10m

乳白玻璃水晶底灯
圆球灯
半圆及顶灯(双灯泡)
半圆吸顶灯(单灯泡)
顶棚灯座(带伞)

-

60

2×25

40

25

-

60

2×25

40

25

100

2×40

60

40

-

100

100

2×40

60

-

100

150

2×40

60

-

100

150

2×60

100

-

综合建筑物单位面积安装功率(W)表3

序号 房间名称 电能消耗  

(W/m2)

序号 房间名称 电能消耗  

(W/m2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
高炉部分
铸铁机室
炼钢车间
整模、脱模间
废钢处理间
轧钢车间
金工车间
装配车间
工具修理车间
金属结构车间
焊接车间
锻造车间
热处理车间
铸铁车间
铸钢车间
木工车间
中心试验室
煤气站
氧气站
氢气站
压缩空气站、泵房
5
8
9
6
7
10
7
9
8
10
8
7
8
8
8
11
10
7
7
11
5
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
总降压变电所
锅炉房
机车库
汽车库
各种仓库
生活间
电缆隧道
露天栈桥
屋外配电装置
道路照明
警卫照明
露天堆场
喷水池
学校
办公楼
住宅
单身宿舍
食堂
托儿所
浴室
商店
10
4
8
8
5
8
4
5
1.5
4(W/m)
5(W/m)
0.5
0.3
5
5
4
4
4
5
3
3

注:1、此表仅作一般估算用,不能作为施工设计的依据。

    2、此表单位面积安装功率为最低参考值。

荧光灯单位面积安装功率(W/m2)表4

计算高度

(m)

房间面积

(m2)

荧光灯照度

以热爱论坛为荣、以退出论坛为耻、以服从斑竹为荣、以背离斑竹为耻、以提供信息为荣、以乱发广告为耻、
以辛勤灌水为荣、以偷偷潜水为耻、以互相帮助为荣、以互相贬低为耻、以经常上线为荣、以隐身离线为耻!

TOP

Re:楼主



走自己的路,让别人打的去吧!

TOP

荧光灯单位面积安装功率(W/m2)表4

怎么看不见呀


TOP

楼主辛苦了谢谢


TOP

统计代码