你的总装机容量为1000KW,计算时应该考虑需要系数和同时系数,不能简单的按照装机容量来计算选取变压器。不知你的厂房用电时间在什么时间段,如果厂房为8小时工作制,就应该不考虑宿舍的用电负荷,只能按照生产最大负荷数来计算即可。如果厂房为24小时工作制,应该考虑同时系数和需要系数来计算。这样才能经济可靠的选取合适的变压器。一家只言,不对之处 请大家指教。
七级 守卫者
二十级 大神
十一级 斗士长
按照标准,应该用1250KVA的变压器充分考虑到满负荷运行,和今后的发展(就是间歇性用电,以后也有增容的可能啊)
有点乱。自己想下就可以了。宿舍和工厂不一起用但是那个比例大呀?要是工厂那边有900你用630的那我先告诉你下,开机时你离变压器远点。哈哈。。。。。。。开个玩笑。你不要看总负荷,你算下一起用的负荷是多少在用一楼的亲人告诉你的方法算一下就知道了。