发新话题
打印

浅谈测温电缆FTLD、CTTC在通信机房消防系统中的应用

浅谈测温电缆FTLD、CTTC在通信机房消防系统中的应用

摘要:当前国内火灾探测技术滞后,无法有效避免火灾的发生。文中阐述了当前火灾探测系统存在的缺陷以及由测温电缆组成的新一代防火系统的优点。
    关键词:火灾隐患;误报;漏报;测温电缆;精确探测;“防”“消”结合。
    Abstract:nowadays the fire probing technology in our country is backward,so people can not avoid the happening of fires effectively。This paper expounds the disadvantages of present fire probing system and the advantages of the new generation which consists of continues thermocouple。
Key words:latent fire;misinformation;failure in report;continuous thermocouple;accurate detection;integration of prevention and protection。

    电信产业是国民经济的基础,是促进经济发展、推进科技进步、提高人民物质文化生活水平的物质技术保障和国家现代化建设的重要标志。由于电信系统机构庞大,通信设备高度自动化,技术密集,设备贵重,内在联系紧密,在电信机房的装修过程中大量的使用了各种木材、胶合板、塑料等可燃性材料,其诸多的电气设备常伴有静电、火花、电弧和表面高温存在,传输电缆密布于各个角落。因此,引发火灾发生的机率极高。事故出于麻痹,火灾起于隐患。安全是电信行业稳定、经济、高效运行的关键指标,为了保障通信系统的正常安全运行,消防环节首当其冲。针对突发事件,消防系统能否正常投入使用,实现抑制和扑灭早期火灾是非常重要的。近年来,电信系统电器、电缆火灾事故频频发生,常因一台设备故障或电缆延燃引发火灾而波及全网。追根溯源还是当前的火灾初期自动探测报警系统对隐患探测不够精确所至,系统漏报、误报频繁,特殊恶劣环境的火灾探测方案急待研究解决。
    一.当前电信业中消防报警系统的组成及系统缺陷
    目前电信机房的消防报警系统由火灾探测系统和消防联动控制系统组成。其主要目的是及早发现事故隐患,发出报警信号,以提示值班人员采取相应的措施或启动联动控制系统以抑制火灾发生或扩大。然而由于传统的火灾探测系统智能化技术滞后,无法发现和分析初期的火灾事故隐患,难以实现其“预警”的作用,从而出现了因“防”与“消”不能完美结合而导致火灾事故频频发生。
    1.  传统消防探测与灭火系统的组成
    烟感探测器,温感探测器,烟温复合式探测器,可燃气体探测器,红外对射探测器,感温电缆,信号输入模块,手动报警按钮等组成。灭火系统主要由水喷雾灭火系统和气体灭火系统以及移动式灭火系统等组成。
    1.1 烟感探测器:仅限用于一般的建筑物。由于烟感探测器(包括主动吸气式火灾探测器)要求燃烧形成的烟雾经过空气对流传输到探测器中,或采取抽取空气样本,检测空气烟雾浓度的方式进行探测,当烟雾浓度达到其报警设定值时才起动敏感元件发出报警信号,由主机进行反复的识别后再进行报警、灭火等进一步的措施。根本起不到预报火警的作用,而且漏报、误报时常发生。
    1.2温感探测器:由于目前的探测器采用模拟开关量式的定温型感温元件,故而无法显示和预告当前的温度值和温度上升的速率,68度以下的温度更无法探测,通常点式温感探测器仅限用于12m以下的一般建筑物中且容易受到现场不良环境的影响,缆式探测器常因现场恶劣的环境以及电磁、静电等种种干扰而漏报、误报。复合式探测器误、漏报率更高。
综上所述,传统的火灾探测器消而不防,安装繁琐,造价高昂,而且需要经常对探测器进清洁维护、保养,加之其极高的漏报、误报率,不但造成了公共资源的损失和浪费,而且使用户产生了“狼来了”的心理,从而严重影响了火灾自动报警系统的形象。

 

    二.测温电缆简介
    测温电缆FTLD、CTTC又称线型连续热电偶或寻热式热电偶,是近三十年来世界温度传感器技术发展取得的高、精、尖端技术成果,这两项专利产品具有独特的温度探测功能,完全不同于目前现有的其它温度传感器,它利用热电效应,能够连续自动产生与其长度所及范围内与之最高温度点温度相对应的毫伏信号,不仅能让用户测定温度异变的幅度和速率,而且能让他们确定温度异变的地点。由于它独特的本质安全型特性和精确无误报的优良品质,最初被发达国家作为高、精、尖端技术设备铺设在航空母舰和驱逐舰的舰舱以及军用飞机等准军事设备中。目前,在世界各发达国家已被广泛应用到各个领域,为人类预防、减少因“过热”引起的事故和损失,做出了巨大的贡献。
    当环境温度为:-40℃—+68℃时,由FTLD和CTTC组成的早期火灾探测系统能够连续精确测量并显示探测区域的最高温度值,基于以预防为主的科学的智能化消防理念,在火灾尚未发生前即时进行精确的温度预报,进一步提高了火灾探测报警系统的可靠性,使