[摘要] 本文系统地分析了低压配电线路保护的要求和实施方法,叙述了熔断器和断路
器的选型,及其参数的整定;提出处理好正常运行不动作和故障时应按规定时
间动作的关系,以及动作灵敏性和选择性的关系,指出全面理解和执行线路保
护的技术要求和注意点。
[关键词] 短路保护 过负载保护 接地故障保护 保护电器 熔断器
查看详细资料
TOP
二 全面实施低压配电线路保护规范要求
《低压配电设计规范》(本文简称《规范》)实施已十年,为广大电气设计师所熟知,并获得认真积极贯彻执行。但据知,仍有部分设计师和使用运行单位电气工程师对低压配电线路保护的要求缺乏完整系统地理解,难以全面、准确地把握。为此,本文拟对此作一较系统的叙述和分析,阐述各项要求的内在联系。
配电线路设计中,至少要考虑以下和保护相关的要求。
1、《规范》第四章规定配电线路应装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,而且每段配电线路都应满足这三项保护要求(特别规定者除外)。
2、《规范》还规定上下级保护电器的动作应具有选择性,使故障时只切断该故障线路,而上级保护电器不应动作,力求缩小停电范围。
3、电路发生故障时,保护电器应能在规定时间内动作;另一方面,在正常工作和用电设备正常起动时,保护电器均不应动作。
4、《规范》规定导体截面应满足动热稳定要求,要和保护电器能协调配合,也就是选择的导体类型和截面,应该和保护电器类型和整定值相关联。
5、作为分断短路电流的保护电器,还应具有足够的分断能力。