发新话题
打印

[照明灯具设计] 城网改造的路灯设计

城网改造的路灯设计

城网改造的路灯设计

摘要:城市电网改造及小城镇道路规划设计中,道路的照明尤为重要,文章介绍了道路照明的光源、灯具及路灯布置、接线、控制等设计方式、设计要点,供城乡电网改造设计人员参考。

关键词:城网改造 路灯设计 道路照明

城网改造中,道路照明是一个重要环节。改革开放以来,城市建设发展速度很快,对城市有着美化作用的道路照明也提出了新要求。城市道路照明的设计应适应城市发展的需要,根据道路的特点,来确定光源,选择路灯型式,布置灯杆位置及控制方式等。

1 道路照明的光源

城市道路照明应采用高强气体放电灯具,如高压汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯。

高压汞灯具有光效高、耐震、耐热、寿命长、用电省的特点。但显色性差,适用于道路、广场、车站、码头、工地等场所使用。

高压钠灯具有光效高、紫外线辐射小,可在任意位置点燃,耐震、寿命长等优点,特别是它具有较强的透雾能力,因此特别适用于道路照明。

金属卤化物灯具有光效高、光色好、尺寸小、功率大,所需启动电流小,抗电压波动稳定性比较高等特点,是比较理想的第3代光源,适用于要求照度高,显色性好的繁华街道和立交桥的照明。

2 道路照明的灯具

城市道路照明应采用悬臂式高杆路灯。悬臂式高杆路灯分为单叉式、双叉式和多叉式3种,为了控制光通的分布,灯具内部都装有反光罩。灯具常以高压汞灯、高压钠灯或金属卤化物灯为光源,此类灯具配光分为截光型、非截光型和半截光型3种类型。

(1)截光型配光较窄,光通分布主要集中在0~60°范围内,严格限制了水平光线,几乎感觉不到眩光,因此适用于高速道路。

(2)非截光型配光很宽(灯具横向),不限制眩光,光通分布一般在0°~80°范围内,而且在70°~80°之间光强很高,0°~70°之间较弱,因此,适用于要求明亮的繁华街道或其它场所。

(3)半截光型介于截光与非截光型之间,广泛用于一般道路照明。

3 路灯布置

3.1 路灯的布置方式


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=358148&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

路灯布置方式有单侧布灯、两侧交叉布灯、两侧相对布灯、丁字路口布灯、十字路口布灯和弯道布灯等多种,其各自的适用条件见表1。

表1 路灯布置方式和适用条件

路灯布置方式 图例 适用条件
单侧布灯
路面宽度小于9m,或照度要求不高的道路
两侧交叉布灯 路面宽度大于9m,或照度要求较高的道路
两侧相对布灯 同交叉布灯
丁字路口布灯 运输繁忙的丁字路口
十字路口布灯 运输繁忙的十字路口
高杆照明,其杆高为20m以上
弯道布灯

TOP

Re:楼主

图1 路灯安装高度与道路计算宽度示意图

(2)灯柱悬臂的长度应根据路宽和树木的品种决定,一般为1.5~3.5m。

4 道路照明的接线

城市道路照明的接线方式应采用架空线路或地下电力电缆线路。随着城市建设要求的越来越高,电力电缆线路应是首选接线方式,其优点是不占用空间,有利于城市美化。

电力电缆线路一般利用灯杆下部的圆柱空间作为接线箱,在箱内接线和安装电气保护装置,如图2所示。电力电缆应在电缆沟内敷设,直接埋在地下的电缆,地下部分不应有接头,接头应设在灯柱接线箱内,以便检查、维修。

图2 灯杆根部内接线

5道路照明的控制道路照明的控制,以前一般采用光敏电阻和机械时钟相配合的控制方式。由于光敏电阻受天气阴晴影响较大,因此控制时间误差也较大,且故障率较高。随着电脑使用领域的扩大,现在国内已开发生产出用于道路照明、霓虹灯、广告招牌灯等一些需要定时打开和关闭的微电脑时控开关,这种微电脑时控开关每天走时误差小于0.5s,具有不怕停电(内部自动充电),体积小,调试方便,控制方式灵活多样等特点,在城市道路照明中已得到利用。

道路照明是为行人和车辆服务的,前半夜行人、车辆较多,需灯光亮一些,到了后半夜,行人、车辆减少,以节约电能考虑,灯光暗一些也可以,这就要求路灯控制装置有使功率降低或隔点点亮功能。据报道,国外已有定时点亮、隔点点亮、调节功率等多种功能的电脑型路灯控制装置。随着电脑技术的进一步开发,符合人们要求、功能齐全的路灯控制装置,必将粉墨登场,给人们带来更大的便利。在城网改造的道路照明设计中,应优先考虑选用电脑型控制装置。