一、接触不良引起的故障
这种故障大都出现在不同材质导线的联接处,或引下线与架空线的联接处。这种故障的典型现象是在用测电笔测试时灯头内有电,安上灯泡测试无电(相线接触不良)或零线带电(零线接触不良)。现举一维修实例:泗洪县二里坝小区路灯为架空线路,有一盏125W汞灯不亮,换一新灯泡也不亮,将新灯泡取下,用测电笔测试灯头氖管发亮,将灯泡重新安装上,测试灯杆引下线无电,检查引下与架空线缠接处,氧化严重(架空线为钢芯铝绞线,引下线为铜芯线)导致引下线与架空线接触不良。将引下线接头处用绝缘钳解下,把氧化层刮掉,重新缠好(但必须要扎七圈以上),涂上凡斯令,故障排除。
故障分析:由于引下线氧化层的隔离作用,引起与架空线接触不良,用测电笔测试灯头,氖管发亮,这实际上是漏电压,因为氖管发亮只须80伏的电压。当一接上灯泡成一闭合回路灯时,因接触不良引起的漏电压消失,氧化层成为一个断路开关。当然,保险丝的氧化层和镇流器、进出线螺栓与导线没有旋紧,同样会引起线路接触不良。在实际操作中,我们经常备用一只白炽灯泡和一段短线灯头,方便判断故障。
二、快速判断金卤灯、钠灯不亮的故障
使用钠灯、金卤灯不仅需要装配与之相匹配的镇流器,而且还要装一只触发器和瓷杆式熔断器,这给维修增加了一定的难度。在维修中一般要排除有无镇流器冒沥青、触发器开裂、断线、灯头内螺丝开裂等直观故障,如无直观故障,则换上新的金卤灯、钠灯,若灯不亮,可先用测电笔测试灯头内是否有电,无电说明线路不正常,如有电改换一只同样规格的白炽灯或汞灯,如果灯泡亮,说明触发器有故障;如果灯不亮,说明线路接触不良或镇流器内部断路。
三、地埋电缆短路故障的检修
由于城市各种地下设施不断增加,地埋电缆经常受到一定的影响,发生电缆接地故障。寻找电缆故障点位置的方法是:首先在电缆故障相线上加入一个220V交流电源,用钳形电流表分别测量出两端的接地电流,在两个灯位间同一电缆的电流相等,则是正常穿越电缆,符合基尔霍夫第一定律;若两端电流有差值,则说明这两个灯位之间电流有故障,需用一根2m左右和一根30-40m的塑料或胶皮线用来作为测量的表线,一端接到万用表电压端子(把量程开关放到250V档位上,也可根据测量实际情况更换档位),另一端接在1m带尖的长铁棒上,铁棒上端要有绝缘保护套,以便插入地面以下,测量人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,然后找一个参考点,接在带2m长带引线的铁棒,另一根带长线的铁棒顺着电缆走向逐点寻查,一般点的距离在2-3m之间,如图1所示,当长线不够时,可将参考点向前移动位置,继续向前寻查,若发现万用表指针发生变化时,这时可缩短测量点的距离,测到电位最高点即为电缆故障点的位置。
如果电缆穿越公路或建筑物时,可以将公路或建筑的两端挖出来,用钳形电流表来分别测量两端的接地电流。如图2所示,根据节点电流定律,如果两端所测电缆有电流差值,就说明电缆在穿越时有故障点,故障点确定后,对电缆停止供电、放电,挂接地线,在控制柜上挂“禁止合闸有人工作”的标志牌,方可进行开挖修复工作。