摘要:参阅国内外有关超市的照度标准、工程实例照度、实测数据进行综合分析比较,对超市照明设计的基本要求、主要指标、照明方式、照明供电作些探讨。
1 工程概况
义乌百货大楼位于浙江省义乌市市民广场西侧,建筑面积45000m2,建筑高度为99.8m。1-3层为大型超市,4层为餐饮,5层为公共服务,6-26层为公寓式写字楼,顶层为电梯机房,地下室为汽车库、变配电间、冷冻机房、水泵房、部分超市办公区及仓库。
该大楼超市面积约18000m2,可视为大型超市。
2 照明要求
该大型超市对照明的要求如下:
a.创造良好的视觉条件,确保足够的照度和照明质量;
b.创造良好的商业氛围,吸引和诱导顾客的购物欲望;
c.照明布置方式要有灵活性,以适应商品及货柜的变化;
d.由于超市人员密集,当正常照明断电时,备用照明应确保正常活动的.继续进行;
e.必须配置应急事故照明、安.全疏散照明,并按需设置广告照明及泛光照明等;
f.根据陈列商品种类的不同,光源的选择应突出显色性、色温、亮度的变化,同时设计中要强调照明节能、照明安全、光照的均匀、柔和、无眩光、管理维护方便等。
3 商业建筑照明主要指标
3.1 照度标准
目前国内规范及设计手册中对一般商业照明的照度规定了最基本的标准。如商场内的照度一般为100—500lx,笔者认为此标准是针对全国各地范围的一般通用标准,而在实际工程设计中照明标准需根据地域差异、用电水平、超市规模、商品特点等诸多因素,要有前瞻性地灵活选择。国内外商业建筑照明的照度值参见表1-2。