5.1
冷水机组控制
冷水机组的控制是冰蓄冷空调系统控制的主要内容,本工程选定的机组为上海开利机组,其自带微处理器。该微处理器可实现冷却塔风机、冷却泵、冷冻泵的联锁控制,保证冷水机组仅在一个温度下制冷,在制冰模式下机组的启动和停止可实现自动控制。
5.1.1
冷水机组出口温度控制
机组配带的微处理器可采集出口温度传感器的数值,以维持出口温度的恒定。在本工程中,采用优化的控制策略。因此,基载冷水机组出口温度通过蓄冰槽后的出液温度恒定来进行控制,双工况冷水机组出口温度通过机组配带的微处理器采集机组出口温度传感器的数值,以及蓄冰槽后的出口温度来进行控制。
5.1.2
冷水机组容量控制
冷水机组的容量控制,可通过二种方式实现。一是对冷水机组的单机容量进行调节,一般可通过维持进口或出口温度恒定来实现调节,该种方式的调节由冷水机组配带的微处理器来完成;二是通过控制运行台数得以实现,可由中心计算机采用流量与供、回水温差计算出冷量需求,从而调整机组运行台数来进行容量调节。在主机单独供冷模式下,应按额定负荷运行,以提高其运行效率,但可进行台数控制。制冰模式下,由于制冰周期是在白天工作开始以前进行的,冷水机组以最大限度运转,机组由蓄冰槽出口温度控制。蓄冰槽的容量必须大于冷水机组的制冰能力,这才能使冷水机组在最大制冰能力下运行。制冷周期的后期,冰的厚度达到设计规定值时,冷水机组的出口温度和冷水机组的温差是较低的,中心计算机监控并确认无误后发出指令,将冷水机组改为最后状态的安全运行。蓄冰槽中蓄满冰时,制冰即停止。
5.2
蓄冷装置控制
蓄冷装置的控制,主要包括以下五个部分。
a.外温预测。空调负荷与室外温度(外温)有关,冷水机组的能耗也与外温有关。为了对蓄冰和融冰过程进行综合优化,需要对优化周期的外温进行预测。利用气象台发布的天气预报数据,结合实测的逐时外温,采用自学习的形式可以预测第二天的室外气温。
b.负荷预测。蓄冰槽中蓄冰量应考虑当天基本用尽,这样才是最经济的,同时也要避免出现最后几小时蓄冰量供不应求的情况。本工程的负荷预测只是简单的预测,以一年内的日负荷计算及实际运行结果作为分析基础,进行“时间表”安排,同时考虑节假日等修正,在计算得出现存蓄冷量后,确定运行方式及冷水机组的运行台数。
c.充冷量控制。蓄冰槽中蓄冰量少于25%时,应考虑进行充冷。蓄冰量充足时,应停止冷水机组运行,以节省电力及运行费用。冷水机组的停机控制采用四种方法实现,一是蓄冰槽出口温度低至制冷充足时的输出温度值;二是冷水机组制冰时的进、出口温差,低于制冰充足时的规定值;三是蓄冰槽中蓄冰量指示为100%;四是对充冷时间进行设定。
d.融冰量及供出温度控制。蓄冰槽中融冰量的控制,通过蓄冰槽进口或出口的流量分配调节阀门来完成。而供出温度的控制,以其温度传感器的设定值来控制蓄冰槽进口或出口的凋节阀。
e.换热器控制。换热器的控制可通过对冷冻水流量、乙二醇流量、冷冻水温度和乙二醇温度的控制来实现。本工程采用的板式换热器的控制,是通过乙二醇管道和冷炼水管道上的电动阀来进行冷量控制。在制冰时,通过对乙二醇管道上的电动阀的调节,使送人换热器的乙二醇流量得到控制,从而达到控制换热器容量的目的,同时也可防止接近冻结温度的溶液进入换热器。
换热器冷量也可以通过控制冷冻水温度及流量达到。当进入换热器的回水温度升高时,换热器的冷量也增加。在融冰时,换热器的冷量由换热器和蓄冰槽相混合的水温度来确定。
6
结束语
近年来,一种正在发展的新技术正被应用于冰蓄冷空调系统,其控制用的计算机程序是在神经网络计算机软件的基础上开发出来的。这是一种实时专家系统,可模拟冰蓄冷系统的管理。通过神经网络计算机程序可预测下一天的制冰及蓄冷负荷,这样即可最大限度地利用非峰值电力,最小限度地启动制冷系统,尽可能地为业主节省运行费用。
参
考 文 献
1方贵银.蓄冷空凋工程实用新技术.
北京:人民邮电出版社,2000:23l-235
2
陈众励等.冰蓄冷系统控制策略的探讨.建筑电气,2003,22(2):4—7