摘要:
石油化工企业生产装置多为爆炸危险环境,对于单相负荷,系统维护检修时分断N线是否必要便成为一个争议的焦点。由于相关设计规范并没有明文规定爆炸危险环境2区下N线是否必须分断,本文阐述了N线必须分断的原因以及如何分断。
关键词:
单相负荷 谐波电流 N线电流
一、引言
进入二十一世纪,随着我国经济驶入快车道,石油化工这一基础行业也得到了快速发展。许多石油化工企业的生产装置均为爆炸危险环境,而作为电气照明等单相负荷则占有很大比重,根据相关石油化工设计规范,爆炸危险环境0区、1区中,系统检修时为避免N线产生电火花引起危险而需要将其分断,而对2区则没有具体要求,那么爆炸危险环境2区中系统检修时是否也需要分断N线呢?下面我们就来讨论这个问题。
二、TN-S/TN-C系统中的N线
大多数石化企业生产装置的单相供电系统基本上是基于TN-S系统,或者基于TN-C-S系统,电源进户后N线与PE线绝缘隔离,N线不再与“地”(0电势)有连接,户内实际上也成为TN-S系统。目前大家对在爆炸危险环境2区下,该系统在分断单相回路时,N线是否也要分断存在争议。我们知道,在工厂动力配电系统中,一般采用TN-C系统,正常运行时其三相是平衡的,N线是不带电的。然而这就很容易让人误解,认为TN-S系统中的N线等同于TN-C系统中的N线不会带电,即使带电也只是微电量,触及N线没有关系,不会对人造成危险。这是一种非常错误,也非常危险的想法,因为,在TN-C系统中,如果三相不均衡,N线也会带电。根据规范,为防止电火花引起爆炸,防爆电器必须断电后才能解体检修,那么分断相线时是否也需要分断N线?
我们首先分析一下在TN-S系统中N线带有那些成分的电流。
第一种成分的电流是谐波电流。各种生产装置里一般都设有各种各样的直流电子设备和大量的荧光灯,他们产生的高次谐波电流除了会造成电源污染外,还会给N线带来电流尤其是三次谐波电流。按理论分析发生的三次谐波电流会在N线上叠加,叠加后的电流是相当可观的,有时N线上的三次谐波电流甚至会大于相线电流。因此,一般在照明回路中采用四根芯线截面相等的电缆或电线供电。