[照明室内照明] 求教:小高层楼梯间应急照明该怎么做?

求教:小高层楼梯间应急照明该怎么做?

12层高的“小高层”,楼梯间(包括电梯前室)应急照明我以前做应急照明都是用触摸延时开关控制带蓄电池灯就可以了。

可上次审图按照《住宅建筑规范》第8.5.3条说是采用节能自熄开关时,必须采取应急时自动点亮的措施。审图的是有道理的,三月份出的这个规范是这么规定的,并且全部为强条。

可是,该怎么做呢?一个小高层,也没有消防信号,怎么强启呢?总不能建个消防控制室,再加一套消防东西吧。

我看了别人的一套图纸,是用普通开关控制普通灯具,然后用双头应急灯(大眼睛灯),但我觉得也强启不了。再者说,这样做估计楼梯间(包括电梯前室)估计都是常明灯了,

各位大虾都是怎么处理这个问题的呢?请赐教。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=352058&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

这种情况下不用自熄开关是比较有效的方法,既然没有消防信号,又要满足规范要求,两者必不能兼顾,只能牺牲灯具寿命和电费了!

$该帖已被[从此以后]修改过,最后修改于2006-7-26 15:25:22


TOP

Re:楼主

可与消火栓按扭联动