2.2 隔热、散热措施不规范
检测现场发现问题最多的是工程竣工后,整改起来也是比较困难的一些问题。
隔热、散热防火措施在工程中的实施不到位。插座安在可燃物或可燃装饰物材料上,明装插座盒底部和暗装插座盒的四周,有的用玻璃丝布,有的用石棉垫垫支、贴边隔热。
对顶棚荧光隔栅灯、射灯、筒灯等嵌入顶棚内安装的照明器,通常处理方法是将灯头线穿高温黄腊管,有的甚至用玻璃丝布连同灯头盒与变压器统包在一起。这些灯具在吊顶上的安装比较复杂,由于本身就是一个潜在的电火源,正常运行时就要发热,有的照明器温度还很高,又有变压器配套使用。现在以射灯为例,射灯变压器安装在顶棚内,二次额定电压只有36V,灯泡电流大、温度高,有的可达300℃,就是灯罩表面温度一般也在90℃~160℃不等,有的还可达到200℃左右,有时把靠近外壳的胶合板都烤糊炭化了。在产品结构上有的射灯结构不规范,灯头盒与变压器分离,低压电线不耐高温,灯头线不耐热且穿管不到位,为了隔热电工用石棉布将其统包在一起,这样可对隔热起到一定作用,但又忽略了灯具的散热,其危险性在于可能使内部热量聚集,造成人为的局部过热,造成火灾隐患。还有的把霓虹灯变压器也搁在密封的没有检查人孔的顶棚内,变压器本身就是一个发热体,长期搁置在顶棚内,即使平时出现热故障也不易及时发现,电气防火检测时也不好检查。
2.3 装修材料中直敷布线隐患多
把塑胶线或软电缆直敷在装修材料内,有的虽然用钢管作了一些保护,但是又不到位使电线外露在外面,也有的因为施工不方便就用蛇皮管取代钢管。其原因一是电工技术水平差,另外一个原因就是业主不重视或从经济方面考虑得多,而忽视了电气防火安全工作。