[照明室内照明] 酒店应急电源为什么不能用节能灯!???

酒店应急电源为什么不能用节能灯!???

酒店客房走廊上装有部分廊灯是有备用应急电源的,它在市电停电时候自动转换成用应急电源供电,问题是我们廊灯采用节能灯时,在停电转换成应急电源时会把应急电源的线路板烧坏,请问哪位兄弟有没有办法让采用节能灯做走廊灯而不会烧坏应急电源呢?谢谢

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=351261&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:酒店应急电源为什么不能用节能灯!???

会烧坏吗?我还没有试过。但我觉得,是否首先考虑节能灯和应急电源的质量呢?特别是应急电源,它的职责首先就是起到应急的功能,它的制造规范和检验规范并没有对所使用的光源有限制。因此,我觉得应该首先考虑它的质量的问题。


【 ☆ 怀 念 ★Beyond★ 家 驹 ☆ 】

TOP

Re:楼主

给节能灯加上电容做线路补偿


TOP

Re:Re:楼主

以下是引用【黄色芒果】的片段:

 注意:
            1、火线、零线  与  备用电源系统的+-极在切换时和切换后应该彻底断开。
            2、另外备用电源功率应该足够。
           节能灯内部有整流、滤波电路,同时起动时冲击电流较大。采用延时分批启动试试。或者先拆除一半节能灯试试...

這個分析還是很正確的


分享知识,分享经验,分享资料!

TOP

Re:楼主

2楼分析的有道理。


学而不思则罔,思而不行则殆

TOP

Re:Re:楼主

呵呵,我还以为没有问题呢!谢谢指教啦


TOP

Re:楼主

受益匪浅



TOP

Re:楼主

做一个逆变器就可以了



爱情就是背叛,无情的背叛 爱与不爱 等与不等 .

TOP

Re:楼主

需要补偿电容


TOP

Re:楼主

同意楼上的


TOP