47 123
发新话题
打印

[照明工程照明] 国家体育场场地照明设计概论zt

Re:楼主

6也可向上照射
  前玻璃采用热膨胀系数非常小的晶化玻璃。具有非常高的耐热温度,向上90度角也可使用。也可用于大型桥墩和建筑物的照明。
7附有保持器具内清洁的滤尘网
  装有滤除空气中尘埃的过滤网,灯具内部不会出现灰尘,直到更换光源时为止不需要进行内部清扫。
YOA58081P不含光源和镇流器
超狭角型
规格:本体:高压铸铝深灰金属色
前玻璃:晶化玻璃透明
前部反射镜:铝内面、镜面亮化光学膜处理
外面、深灰金属色
后部反射镜:铝内面、镜面电解研磨后阳极氧化处理


TOP

Re:楼主

MQD2000B.E-D/PK
注:使用专用镇流器。
YOA58082P不含光源和镇流器
狭角型
规格:本体:高压铸铝深灰金属色
前玻璃:晶化玻璃透明
前部反射镜:铝内面、镜面亮化光学膜处理
外面、深灰金属色
后部反射镜:铝内面、镜面电解研磨后阳极氧化处理
附有辅助反射镜、滤尘网。


TOP

Re:楼主

YOA58083P不含光源和镇流器
中角N型
规格:本体:高压铸铝深灰金属色
前面玻璃:晶化玻璃透明
前部反射镜:铝内面、坑纹亮化光学膜处理
外面、深灰金属色
附辅助反射镜:滤尘网、内装连锁开关
附前玻璃保护金属网
照射角度:下向角60度、上向角90度、旋转角180度。


TOP

Re:楼主

假设场地照明灯具约为400盏,2KW/盏,计入镇流器容量,总功率约为960KW。方案中10KV市电为2~4路,具体路数待与供电局协商后再定。
  方案1:市电、自备发电机之间转换由EPS供电,转换后恢复市电或发电机供电。平时EPS处于浮冲状态。本方案自备发电机、EPS带全负荷,其容量约为1000KW。奥运会期间、重要活动或比赛,由发电机作为主电源,市电为备用电源。因此,电源转换时间约1秒钟双电源切换时间 +开关固有合闸时间。
  因此EPS应急时间为2分钟,为保险起见,应急时间按10分钟选择。灯具为一般起动型的金属卤化物灯。


TOP

Re:楼主

方案2:假设奥委会要求紧急情况下有一半灯具工作国际足联要求紧急时2/3灯具正常工作。市电、自备发电机之间转换期一半由EPS供电,情况同方案1;另一半由带热触发装置的灯具确保转化后瞬间亮灯。平时EPS处于浮冲状态。本方案自备发电机带全负荷,其容量约为1000KW。EPS带50%负荷,容量约500KW。奥运会期间、重要活动或比赛,由发电机作为主电源,市电为备用电源。
  因此,电源转换时间约1秒钟双电源切换时间+开关固有合闸时间。EPS应急时间为2分钟即可,同方案1相似,为保险起见,应急时间也按10分钟选择。灯具一半为一般运动型的金属卤化物灯,一半为带热触发装置的金属卤化物灯。
  方案3:本方案为自备发电机带全负荷,其容量约为1000KW。不设EPS,泛光灯采用带热触发装置的金属卤化物灯。奥运会期间、重要活动或比赛,由发电机作为主电源,市电为备用电源。电源转换时间由双电源切换时间和开关固有合闸时间组成,约1秒钟。因此,电转换时有约1秒钟的熄灭周期。


TOP

Re:楼主

因此,电源之间的切换应保证场地照明最低照明要求。
UPS、EPS与其电源之间的转换没有列在表中,因为UPS、EPS为备用电源,作为主电源技术很可靠,但经济上投入巨大。
  从表中可以得出,①电源之间的转换主要以市电和自备发电机为主,UPS、EPS为辅助备用电源;②如果赛场不中断照明,可采用UPS、EPS,在电源转换过程中,由UPS、EPS供电;③EPS只能采用切换时间小于0.02s的产品;④  HID+热触发装置也可保证场地照明不中断。
  现将UPS、EPS、热触发装置比较如下:
7.2 场地照明供电分析
  从上面分析比较可知:无论几路市电,都要使用自备发电机、这就是所谓“将命运把握在自己手中”。同时要解决好电源之间的转换,不要将使灯熄灭。因此,场地照明供电系统有下列几种情形。


TOP

Re:楼主

经典



TOP

 47 123
发新话题
统计代码