方案2:假设奥委会要求紧急情况下有一半灯具工作国际足联要求紧急时2/3灯具正常工作。市电、自备发电机之间转换期一半由EPS供电,情况同方案1;另一半由带热触发装置的灯具确保转化后瞬间亮灯。平时EPS处于浮冲状态。本方案自备发电机带全负荷,其容量约为1000KW。EPS带50%负荷,容量约500KW。奥运会期间、重要活动或比赛,由发电机作为主电源,市电为备用电源。
因此,电源转换时间约1秒钟双电源切换时间+开关固有合闸时间。EPS应急时间为2分钟即可,同方案1相似,为保险起见,应急时间也按10分钟选择。灯具一半为一般运动型的金属卤化物灯,一半为带热触发装置的金属卤化物灯。
方案3:本方案为自备发电机带全负荷,其容量约为1000KW。不设EPS,泛光灯采用带热触发装置的金属卤化物灯。奥运会期间、重要活动或比赛,由发电机作为主电源,市电为备用电源。电源转换时间由双电源切换时间和开关固有合闸时间组成,约1秒钟。因此,电转换时有约1秒钟的熄灭周期。