[照明照明控制] 关于电子和电感镇流器的使用出现的问题

关于电子和电感镇流器的使用出现的问题

 做一大空间照明工程,几乎全为3X20W格栅灯,面积有一两千平方吧,设计时是按电子镇流器考虑的,但甲方定的货是电感镇流器的。 
     结果,这些天调试时发现断路器老跳。 因为工程主线不能变了,所以想想个法来让电流降下来。 我提出了两种方法: 
     一、将全部电感镇流器换为电子镇流器。
     二、将保持每套灯具的镇流器不变,每套灯具加补偿电容。 
希望大家能帮忙分析一下这两种方法。当然,若有其他更好方法就再好不过了。 先谢过了 。

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=350593&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

电子也有有功率因数高低之分,重换电子,也要做好计算;
加补偿电容也是个办法,根据情况,也可集中补偿。


TOP

Re:楼主

怎么个集中加法


TOP

Re:楼主

按每瓦0.1-0.12uf加就能将功率因数补偿到0.9左右


TOP

Re:楼主

换的费用问题,大的还是建议加补偿电容。


TOP

Re:楼主

我认为是加电容比较好


TOP

Re:楼主

集中加补偿电容


TOP