以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。
2)工作零线只用作单相照明负载回路。
3)专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。
4)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。
5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用对安全要求较高的配电线路。
(3)TN-C-S方式供电系统
在配电线路中,如果前部分是TN-C方式供电,而下一部分采用TN-S方式供电系统,则可以在系统后部分现场总配电箱分出PE线,这种系统称为TN-C-S供电系统。TN-C-S系统的特点如下。
1)工作零线N与专用保护线PE相联通,当线路不平衡电流比较大时,电气设备的接零保护受到零线电位的影响。负载越不平衡,灯杆外壳对地电压偏移就越大。所以要求负载不平衡电流不能太大,而且在PE线上应作重复接地。
2)PE线在任何情况下都不能进入漏电保护器,因为线路末端的漏电保护器动作会使前级漏电保护器跳闸造成大范围停电。
3)对PE线除了在总箱处必须和N线相接以外,其他各分箱处均不得把N线和PE线相联,PE线上不允许安装开关和熔断器。
通过上述分析,TN-C-S供电系统是在TN-C系统上临时 变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时,TN-C-S系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡,工地有专用的电力变压器时,必须采用TN-S方式供电系统。
二、TN-S系统重复接地分析:
现实生活中部分电气施工人员对TN-S系统中重复接地的有关问题及要求不甚了解,在实际施工中出现一些问题。集中表现为:就TN-S系统的重复接地问题中是对N线重复接地,还是对PE重复接地莫衷一是,提法不明确。
对于TN-S系统,重复接地就是对PE线的重复接地,分析如下:
1、如不进行重复接地,当PE断线时,系统处于既不接零也不接地的无保护状态。而对其进行复重接地以后,当PE正常时,系统处于接零保护状态;当PE断线时,如果断线处在重复接地前侧,系统则处在接地保护状态。进行了重复接地的TN-S系统具有一个非常有趣的双重保护功能,即PE断线后由TN-S转变成TT系统的保护方式(PE断线在重复接地前侧)。
2、当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成PE线电位升高,当断线点与大地间电阻较小时,PE线的电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至灯杆设备等外壳乃至危及人身安全。而进行重复接地以后,由于重复接地电阻与电源工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的接地电阻分担的电压增加,从而有效降低PE线对地电压,减少触电危险。