1、异常现象概况

  2003年8月21日,江西省新干县某职工住宅区发生了照明电压忽高忽低,频繁闪烁,电压数值严重偏离标准值,导致所有住宅区居民无法用电的异常现象。这种现象发生在当晚19:20min左右,持续时间长达35min,给居民财产造成了严重的损失。据统计,共损坏各种灯泡92只,烧坏彩电25台,电冰箱17台,洗衣机8台,电脑6台,空调器12台,各种电风扇19台。后经有关人员切断电源,才避免了事态的进一步扩大。

2 分析诊断

  该住宅区共有居民230户,用一台SL7-200kVA的配电变压器以380/220V的三相四线制电源给各住户供电,使用时间已长达16年之久。据现场检查分析可知,事故发生时,三相电源已是严重不平衡,其最高的一相达330V,最低的一相大约只有30V,并且处于相当不稳定的状态;电压出现频繁的闪烁、波动,同时在变压器旁能听到无规律的吱吱声;进一步检查,低压系统的零线、相线及所有电气连接接头,均无明显的故障痕迹;计量设施、避雷装置也无异常;有关的控制闸刀及高压隔离开关、跌落式开关也均正常。因此,只能把故障范围缩小到该配电变压器的内部。

  第二天,我们将此变压器拆开,吊芯,做详细检查。发现变压器的高压分接开关和低压总零线接线头有些异常现象。这个分接开关是无载分接开关,如图1所示。分接开关的作用是在变压器停电的情况下,通过它来调节变压器的高压绕组的匝数在额定值的+5%~-5%的范围内变化,从而改变低压侧的电压,以充分适应用户对电压的需要。此时的分接开关动、静触头已严重烧黑。分接开关的触头处于2档,即额定电压档的位置。其3对动、静触头X2、Y2、Z2均已被烧坏,形成了较大的接触电阻。连接静触头的三相绕组的引线为铝线,此时也已烧黑且变形。如图2所示,低压总零线接线螺丝与低压绕组的铝质总零线的连接处也已经烧坏、松动,造成了接触不良。