发新话题
打印

[照明照明控制] 某邮电局综合楼的电气照明设计[转贴]

某邮电局综合楼的电气照明设计[转贴]

某邮电局综合楼的电气照明设计

摘要:文章以邮电局53#分局综合楼工程设计为实例,结合综合楼各部分的功能要求和工艺要求,着重阐述各部分电气照明的设计方法、表现手法。
关键词:邮电局53#综合楼;电气照明;设计探讨;

  徐州邮电局53#分局综合楼是集电信和邮政功能为一体的综合性大楼,该楼为全框架结构,地下1层,地面以上5层。其中地下1层为电缆进线室,1层为邮政和电信营业厅、上线室、配电室、电池室,2层为程控机房、测量室、电力室,3、4层为办公室,5层为活动室。

  本工程供电电源分为正常市电电源、油机保证电源和蓄电池直流事故电源。市电及油机供电电源为380/220V三相五线制。市电电源供给3~5层办公用电和1、2层正常照明用电,保证1、2层照明、局部照明以及程控机房空调设备等用电。保证电源引自2层电力室,由市电电源和油机供电在电力室经过互投后所得。直流事故电源引自2层电力室低压配电屏。

  本工程照明分正常照明、保证照明和直流事故照明。正常照明用电引自1层配电室;保证照明引自电力室,平时为市电电源供电,当市电电源中断时,由油机室柴油发电机供电;当市电电源中断,柴油发电机尚未供电之前,电池室蓄电池提供直流事故电源。

  本工程地下进线室、上线室、营业大厅、配电室、电池室、程控机房、电力室、办公室、活动室等处的照明,根据各使用场所的功能要求和工艺要求,设计时力求与建筑装修相协调,充分考虑照明效果,突出重点并考虑节约电能。营业厅及办公室等的照明光源采用荧光灯作为主要照明光源,电缆进线室、油机房等以白炽灯作为主要照明光源。各种房间的照度推荐值详见下页表。

  根据该工程各房间的功能要求和邮电工艺的要求,谈一谈各房间的电气照明设计。

var tagarray = "cdma无线视频服务器";var tagencarray = "供热制冷";


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=348900&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

应设置电缆充气控制室,但由于本工程没有设计电缆充气控制室,所以在电缆进线室内设置了供电缆充气用的电源插座,插座采用了防潮型安全插座。电缆进线室的照明引自保证电源。

3 电池室

  由于电池室属于爆炸危险场所,故电池室灯具采用防爆型的安全灯具,而且灯具布置偏离电池组的正上方,灯具开关安装在电池室外门口处。设计时要求电池室内所有管线的出口和接线盒等安装时应以沥青填塞密封。电池室照明由保证电源供电,根据工艺要求,电池室安装了事故照明。此外,蓄电池室还设计了单独的机械排风装置,对电池室进行排风换气。

4 程控机房

  程控机房照明分为正常照明、保证照明、事故照明,程控机房照度为200Lx。根据工艺要求,程控机房的照明灯具应布置在两列机架的正中间,程控机房照明灯具采用嵌入式不锈钢格栅日光灯(4×40W),从而保证了程控机房高亮度的工作要求。程控机房还设置了两台恒温恒湿空调机,空调机用电由保证电源提供,即使在市电停电的情况下,始终能使程控交换机处于恒温恒湿的工作环境,从而保证了程控交换机的可靠运行。程控机房照明灯具布置如下图所示。

5 电力室

  电力室照明灯具采用双管日光灯,电力室设计照度为60Lx。根据工艺要求,电力室除设计正常照明外,还安装了事故照明,电力室正常照明引自保证电源。

6 油机室



TOP