路灯电缆敷设的问题

道路照明中电缆沿道路边埋地暗敷设,需要多远距离设置电缆检查井呢?有没有图集什么的或哪位侠客提供一下相关图纸,感谢万分啊!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=348796&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

同意5楼观点,支持。


TOP

Re:楼主

谢谢阿勇的回复啊!那在什么情况下需要设置电缆检查井呢?仅仅是由于有电缆接头才需要设置吗?


TOP

Re:楼主

阿勇麻烦你看看这个规范,上面的回答好像有问题啊
中华人民共和国行业标准
城市道路照明工程施工及验收规程
Specification for Construction and Inspection
of Urban Road Lighting Engineering
CJJ 89 — 2001


3.2.19 过街管道、绿地与绿地间管道应在两端设置工作井,超过50m时应增设工作井,灯杆处宜设置工作井。工作井应符合下列规定:
1 井盖应有防盗措施;
2 井深不得小于 1m ,井应有渗水孔;
3 井宽不应小于 700mm 。


TOP

Re:楼主

规范要求要设置检查井,那你设计时就设计检查井,在实际的道路照明中很少能见到有检查井,我们使用的都是铠装电缆,一般小区灯与灯的间距也比较小,所以都没有设置检查井。

你看到公路两边那些超过50米的路灯有设检查井的吗,我手上没有你的哪个规范,也不好给你说,实际公路两边超过50米的路灯也没有设检查井,要不然公路两边每50米一个检查井,施工量增大,影响市容,那样岂不是满街都是检查井啊,再说直线的铠装电缆敷设,没有接头也没有必要每50米设置检查井。



以热爱论坛为荣、以退出论坛为耻、以服从斑竹为荣、以背离斑竹为耻、以提供信息为荣、以乱发广告为耻、
以辛勤灌水为荣、以偷偷潜水为耻、以互相帮助为荣、以互相贬低为耻、以经常上线为荣、以隐身离线为耻!

TOP

Re:楼主

注意这里是宜,没有强制要求!


以热爱论坛为荣、以退出论坛为耻、以服从斑竹为荣、以背离斑竹为耻、以提供信息为荣、以乱发广告为耻、
以辛勤灌水为荣、以偷偷潜水为耻、以互相帮助为荣、以互相贬低为耻、以经常上线为荣、以隐身离线为耻!

TOP

Re:楼主

3.2.19 过街管道、绿地与绿地间管道应在两端设置工作井,超过50m时应增设工作井,灯杆处设置工作井。工作井应符合下列规定:
1 井盖应有防盗措施;
2 井深不得小于 1m ,井应有渗水孔;
3 井宽不应小于 700mm 。


以热爱论坛为荣、以退出论坛为耻、以服从斑竹为荣、以背离斑竹为耻、以提供信息为荣、以乱发广告为耻、
以辛勤灌水为荣、以偷偷潜水为耻、以互相帮助为荣、以互相贬低为耻、以经常上线为荣、以隐身离线为耻!

TOP

Re:楼主

谢谢你的答复,我也是感觉如果50米设置一个检查井的话,满大街都是井盖了!


TOP

Re:楼主

这个确实没必要,因为路灯电缆一般都不是埋在硬化路面下的,没必要设,再有就是路灯的接线盒在灯杆里,就可以当作线路的检查点,所以一般说设置井是多余的。


我做梦都想当超人。!!(注:1.超人代表正义 2.超人打击暴力 3.超人拥有暴力)

TOP

Re:楼主

超人说的对!


TOP

Re:楼主

道路照明电缆敷设一般不需要电缆检查井,没有电缆接头是不需要检查井的!