[电气专家答疑] 关于房地产住宅电气施工的个人体会

关于房地产住宅电气施工的个人体会

  房地产住宅系统的好坏,不仅关系到小区用电的安全可靠,而且影响房地产工程项目的投资规模。目前住宅供电设计有国家规范,也有各省市地方规范和供电系统的行业规范。针对当地住宅供电特点及相关规范要求结合个人的实际工作,与大家分享一些个人体会。

  目前昆明地区一个住宅小区供电系统,由于各种原因通常会有五个设计单位参与设计:10KV变电所由供电局设计;煤气由煤气公司设计;建筑内部由建筑设计院设计;水泵房是自来水公司设计;景观供电由景观公司设计。由于各设计单位的施工图设计时间不同步,经常会由于沟通不够无法互相配合,从而造成施工过程中供电系统出现不少问题,现场更改及返工较多,同时使房地产供电工程造成经济损失。以下就是个人的一些具体体会:

  1、给排水、煤气、排烟等专业图纸与电气专业的配合。

  出现问题最多的是厨房和卫生间的管线与开关、插座有冲突,破坏预埋的电管。煤气公司要求开关、插座与煤气立管的水平位置不得小于0.3m。

  2、给排水、煤气、电气室外综合管网的施工协调问题

  各专业在做室外综合管网时应相互协调走向,标高。通过交通道路时,应加强保护,避免管损坏穿线困难。

  3、设计院在设计时不知道该小区是否供电局批准“一户一表”计费或高供高计。两种计费方式不同,电气系统图接线方式就不同。在施工交底时应与甲方和设计院再次确认计量方式以避免现场更改较大。

  4、在户内配电箱处和PVC穿线管集中的地方,应当分层或留有一定间距敷设。PVC管之间应有水泥沙浆填充加固,保证结构墙体的完整。

  5、强电和弱电管,集中敷设在一起,易产生干扰。应当分别布置在电缆井两侧。

  6、电缆沟应有排水坡度通过机械排水或自然坡度截至排水管网,但应有防止倒灌措施。以避免电缆长期水泡,造成短路和漏电

  7、设计图纸上常有插座位置布置在隔墙两侧的同一位置。造成该位置墙几乎是通的,