[中央空调系统] 南昌某科技大厦冰蓄冷空调经济技术比较

南昌某科技大厦冰蓄冷空调经济技术比较

摘要: 阐述冰蓄冷空调系统及电锅炉蓄热系统的特点,通过大厦冰蓄冷与常规空调系统方案的经济性能比较,为大楼空调系统选择提供参考意见。
关键词: 冰蓄冷空调 蓄热系统 常规空调
 

1、冰蓄冷空调系统是在空调负荷很低的时间制冷蓄冰,而在空调负荷高峰时化冰取冷,以此来全部或部分转移制冷设备的运行时间,并采用此办法规避用电高峰,让出空调用电份额给其他生产部门,以创造更多的财富;另外利用夜间低价电,可降低运行费用,同时利用蓄冰技术,可减少制冷设备的装机容量,减少电力负荷,降低主机一次性投入,其主要优点有:

1.1 利用蓄能技术移峰填谷,平衡电网峰谷荷,提高电厂发电设备的利用率,降低运行成本,节省建设投入。

1.2 利用峰谷荷电力差价,降低空调年运行费用。

1.3 减少冷水机组容量,降低主机一次性投资;总用电负荷少,减少配电容量与配电设施费,减少空调系统电力增容费。

1.4 使用灵活,过渡季节或者非工作时间加班,使用空调可由融冰定量提供,无需开主机,冷量利用率高,节能效果明显,运行费用大大降低。

1.5 具有应急冷源,提高空调系统的可靠性,特别是针对南昌地区线路老化,常停电。

1.6 冷冻水温度可降到1~ 4℃,可实现大温差低温送风变风量空调系统,节省水、风系统的投资及能耗,相对湿度低,提高空调高品质,长期使用防止空调综合症。

  但蓄冰空调的初投资和每日耗电量都比常规空调要大,系统设置复杂,设备多,制冷储冰时主机效率在空调工况下低;机房占地面积较大,对管理人员要求高。在西方国家,冰蓄冷技术近几年来发展迅速,85年蓄冰空调在空调市场中占有率为3.5%,而到1990年增至24%,近年来,我国也在各省电力部门积极配合下,冰蓄冷空调得到不同程度的推广使用,北京、上海、深圳、杭州等地已有许多工程实例。我省在此领域步伐较慢,正在推广实施。2001年出台峰谷优惠电价,鼓励用房使用蓄能空调。

2、冬季采用电锅炉蓄热系统,是利用夜间低谷低价电力电锅炉将电能转化为热能,储存在蓄热水箱中,在白天电力高峰时释放出来,达到冬季采暖目的。该系统与常规锅炉热源相比,无污染源,不存在消防、环保等问题,运行费用低,与蓄冰系统配套使用,优势更明显。


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=347607&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

3、本科技大厦拟建于南昌经济开发区内,建筑面积约3.9万M2,22层,建筑高度为98M,功能为高新技术孵化用房。根据负荷计算,整个工程夏季的高峰冷负荷为350万kcal/h,冬季高峰热负荷为240万kcal/h,经分析比较,空调负荷具有两个不均匀性。

3.1 全年逐日不均匀,夏季每天的冷负荷不相同,温度最高的天数占整个使用空调天数的比例很小,不到10%,同样冬季热负荷也存在同样现象。

3.2 全天逐时不均匀,全天的气温每小时均不同,夏季下午14:00~15:00气温最高,冷负荷也达到最大;而晚上则气温降低,冷负荷也随之下降。

3.3 由于建筑负荷存在不均匀性,特别是在低谷电力时段空调的负荷较低,可以利用这一时段制冷或制热储能,使储能空调的运用具有明显的优势。

4、本工程冰蓄冷空调系统采用冰优先的串连系统,蓄冰设备布置在上游,空调工况时,空调回水先进入蓄冰设备,首先承担负荷。当蓄冰能承担系统负荷时,冷水机组停止工作,只有在蓄冰装置不能满足负荷时,制冷机组以空调工况运行,直接制冷进行补充。此方案优点在蓄冰设备的放冷速度较高,与冷水机组上游布置方式相比,可提高蓄冰设备的有效容量的30%,可节省昂贵的蓄冰筒和机房面积,运行能耗成本少。经济比较如下:

冰储冷方案

常规空调方案

双工况螺杆机组

340RT×2台

蓄冰装置3090RT

系统设备总功率710KW

冷水机组380RT×3台

N=259KW/台

冷却水泵45KW×4台

冷冻水泵30KW×3台

低噪声冷却塔11KW×3台

∑N=1035KW

尖峰冷负荷

(万KCal/h)

制冷机组容量

(万KCal/h)

机房设备配电容量

(KVA)

350

205.6

835

350

350

1210

一次性投资

机房设备概率(万元)

439

357

机房电力增费(万元)

0

53.6

机房配电设施费(万元)

50.1

72.6

合计(万元)

489.1

482.8

年运行费(万元)

38.8

75.9

注:a. 功率因素取0.85

         b. 电力增费:440元/KVA

              冰蓄冷系统免征。

          c. 配电设施费:600元/KVA



TOP

Re:楼主

电锅炉储热方案

燃油锅炉方案

电热水机组504KW×2

水泵及蓄热水箱55KW×2

设备概算93.6万元

燃油絷水机组125万KCal/h×2

水泵及燃油储油系统11KW×2

设备投资77万元

年供热运行费

36万元

54.5万元

         由于夏季空调配电气包含一部分,冬季采暖配电容量应减去夏季制冷空调的配电。

         冰蓄冷峰谷电价:

23:00-次日7:00                    0.262元/KW.h

7:00-11:00   19:00-23:00  0.787元/KW.h

11:00-19:00                        0.525元/KW.h

常规空调电价:0:00-24:00  0.92元/KW.h

柴油:3.5元/Kg

a. 冰蓄冷方案:

白天电费:710KW×(4h×0.787元/KW.h+6h×0.525元/KW.h)

=4471元

(2台双工况主机+融冰供冷10h)

夜间电费:560KW×7h×0.262元/KW.h×0.9=924元

(2台双工况主机制冰7h)

全天电费:4471元+924元=5395元/天

全年电费:5395元/天×120天×0.6=38.8万元/年

年负荷系数0.6。

b. 常规冷水机组制冷方案:

全天电费:1035KW×10h×0.92元/KW.h×0.95=9045元/天

(3台主机运行10h)

全年电费:9045元/天×120天×0.7=75.9万元/年

年负荷系数0.7

电锅炉蓄热系统类似冰蓄冷空调系统。

  明显可以得出:采用冰蓄冷空调初投资比常规空调系统稍高,但年运行费用低,运行经济、可靠、控制灵活。采用储冷储热空调系统,既节省运行费用,又能体现大楼作为科技创业大厦的科技含量。