摘要
我们对长沙市某地下商场的室内环境在空调系统调试前后的工况下进行了实测,发现该地下商场存在着换气不足等问题,证实了新风量的大小对二氧化碳浓度变化有着重要的影响,并对新风量的选取进行了探讨。本文对气候类似长沙的冬冷夏热地区的商场空调设计具有一定的参考价值。
关键词
室内环境 实测 新风量
Measurement and fresh air flux of one underground marketplace in
Changsha
By Deng Qiaolin and Yang Changzhi
Abstract
Investigation was conducted in one underground marketplace in Changsha on indoor
air environment before and after debugging of HAVC. It was found that there
exist problems such as insufficient ventilation rate. It approved that fresh air
flux influence CO2 concentration. The determination of fresh air flux was
discussed too in this paper. This paper is valuable for designing of HAVC of
marketplace in cold winter and hot summer like Changsha.
Keywords
indoor environment, measure, fresh air flux
1
引言
室内环境的问题一直是人们普遍关心的问题。由于在住宅居留的时间比较长,人们对住宅的空气质量与热环境研究的比较多。然而在这个商品经济的社会里,商业就是生活的本质性重要内容之一。商业建筑不仅仅是购物与营销的场所,而且与人们的生活密切相关。随着生活水平的提高,人们停留在商业建筑的时间也随之增加。于是,商业建筑的室内环境的研究也就被提上日程。舒适的室内环境既能使商家获得可观的商业利润,又能使顾客享受到愉悦的社会公共生活。
国内外有大量的关于室内环境及其实测方面的文章[1,2,3,4]。
本文以长沙市某地下商场过渡季节室内环境的实测为例,揭示当代地下商场室内环境方面存在的一些通病,探讨改善空气质量与热环境的方法。
本实测对象位于长沙市中心,总共两层,地下一层为车库,地下二层为商场。我们研究的主要是地下二层的商场。该商场主要以超市为主体,还包括一休闲小吧,实际营业面积为6000m2.
实测是在过渡季节进行的。实测的内容包括温湿度,二氧化碳浓度等。系统调试前,商场内人员普遍有偏热、闷、干燥的感觉,测试还表明二氧化碳浓度偏高。调试后,以上症状得到不同程度的缓解。调试手段为开启所有新风机,系统以最大量全新风运行。
2 实测结果及分析
2.1
调试前后温湿度、二氧化碳浓度对照分析
调试前二氧化碳的浓度是比较高的,熟食区甚至达到了1900ppm。系统调试引入新风后,其浓度大大降低,但显然还是满足不了要求,而此时系统已经是全新风运行,这一方面说明新风量可有效地降低室内的二氧化碳,另一方面暗示了该系统的新风量设计过于偏小。具体见图一。
调试前我们发放了二百九十五份问卷,回收统计后发现有相当多的人反映空气有点干燥,偏热。调试后各实测点的相对湿度都有了不同程度的提高,温度则普遍有所降低。这表明引入新风后空气干燥、偏热的问题都得到了解决。见图二、图三。
2.2
新风量的选取问题
从上面的结果分析可以看出,该商场的新风量明显不够的,即使全新风运行也不能满足舒适度的要求。这应当与空调设计时新风量的选取有关。新风量的选取有好几种不同的标准。就以该商场为例,可以按卫生标准计算:
该商场的建筑面积为6000平方米,单位平方米面积新风量取为12
m3/h,则总新风量为
6000*12=72000
m3/h
也可以按过渡季节全新风降温要求计算:
室内外温差取5℃,室内照明负荷取40w/m2,人员散热(显热)取80
w/人,峰值客流密度取0.89人/m2,则得热量为
Q=40*6000+6000*80*0.89=667200W,新风量L=3.6*Q/(1.2*1.01*5)=396356.4
m3/h
显然两种方法计算结果相差比较大。结合实测结果,不难得出,对于长沙地区采用后者更合理一些。
3 结论
通过对调试前后实测结果的对照分析,可以得出以下几个结论:
3.1长沙市地下商场确实存在着换气不足,新风不够等问题;
3.2新风量对于二氧化碳浓度的稀释效果显著;
对于长沙市地下商场的新风量的选取有待商榷,本文通过对某一具有代表性的地下商场的空调系统进行调试、实测以及分析,建议对气候类似长沙的冬冷夏热地区的商场空调设计时按过渡季节全新风降温要求计算新风量。
4
参考文献
1 李先庭等. 室内空气品质研究现状与发展. 暖通空调,2000,30(3)
2 潘毅群等.
上海某大商场空气品质调查. 暖通空调,2000,30(3)
3 S.C.Lee, M.Chang. Indoor and outdoor
air quality investigation at schools in Hong kong. Chemosphere
41,2000.
4 .M.A.Ealiwa,A.H.Taki,A.T.Howarth,M.R.Seden.