第八章、 防雷和接地设计
商务大厦闭路电视监控系统与门禁控制系统防雷设计包括电源防雷、视频信号防雷、控制信号防雷和接地四个部分内容。
1、 电源防雷
电子设备因雷击造成的损坏,很大比例是由于感应雷串到电源造成的设备损坏。根据GB50174-93《电子计算机机房设计规范》和GB50057-94《建筑物防雷设计规范》要求中心计算机机房等大量重要电子设备集中场所应设计两级以上的电源防雷保护。对于闭路监控系统供电防雷保护,设计建立二级电源防雷防护:第一级防护在机房总配电柜进线端,设计采用一套国际知名品牌加强型电源避雷器,第二级防护在机房供电的进线端,设计采用一套标准型电源避雷器。
2、 视频信号防雷
系统设计在摄像机前端安装视频防雷器。当视频信号有过电压现象发生,避雷器瞬间导通,以保证前端摄像机和末端矩阵主机的安全。
3、 控制信号防雷
系统控制线路采用屏蔽专用控制电缆,控制线的屏蔽层在接头和端头进行重复接地,控制线进入控制室后先进入信号避雷器,当控制线路串有感应雷过电压时,避雷器瞬间导通,把多余的电荷引接到大地,保证前端解码器和末端矩阵控制主机的安全运行。
4、 接地
根据GB50057—94《建筑物防雷设计规范》、JGJ/T16—92《民用建筑电气设计规范》的有关规定,对控制室内所有设备的接地极和设备金属外壳进行接地处理。接地的具体处理方法是:从共同接地体的接地干线上引一条支干线到中心机房,在机房安装汇流铜排,电源接地、防静电接地、防雷接地和设备外壳接地各单独引接地导线到接地铜排,牢固连接,以保证电气设备和人身的安全。
本方案中由于设备均为室内安装,所以防雷问题可不做考虑。
第九章、
系统供电与控制室要求
监控系统和中心控制室采用单独电源供电回路;
主干采用AC220V供电,在摄像机前端采用变压器就近供电;
中心控制室必须配备有通讯、安全和消防等设备;
中心控制室必须单独安装空调装置,保证控制室的温度在16~28℃之间,相对湿度不大于85%;
控制室室内光线充足,其照度应不小于300Lux;
控制室的其它设备和金属外壳也必须做好等电位连接,以保证控制室内的人身和设备安全。
施工组织计划
安全监控与门禁系统的安装主要包括摄像机、支架、控制器及读卡器等的安装、线路敷设、监控室控制设备及监视设备的安装、电源及接地保护装置的安装等方面。
安装程序
根据设计图纸现场定位测量。
确认并调整已预埋管线。
清扫管路并放电缆。
安装主机设备(包括控制器、监控主机房设备、读卡器等)
安装终端设备(包括数字录像主机)
系统调试(摄像机、门禁等设备的调试)。
监控中心设备安装
土建承包商负责提供符合国家相关规范的机房,机房最好带防静电地板、UPS等设施。
以下工作由本承包商负责实施:
机架的底座与地面固定。机架安装应竖直平稳。
几个机架并排在一起,面板应在同一平面上并与基准线平行。
机架内的设备、部件的安装,在机架定位完毕并加固后进行,安装在机架内的设备应牢固、端正。
控制台安装:
控制台安放竖直,台面保持水平。
台内插件和设备接触应可靠,安装应牢固;内部接线应可靠连接。
监控室内,电缆的敷设:
电缆在地槽或墙槽敷设时,电缆从桥架、控制台底部引入,将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列次序放入槽内;拐弯处应符合电缆曲率半径要求。
电缆在地板下灵活布放,并应顺直无扭绞;在引入机架和控制台还应成捆绑扎。
在敷设的电缆两端应留适当余量,并标示明显的永久性标记。
各种电缆和控制线插头的装设应符合产品生产厂的要求。
监视器的安装:
监视器装设在固定的机架和柜上,也可装设在控制台操作柜上。当装在柜内时,应采取通风散热措施。监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射,当有不可避免的光时,应加遮光罩遮挡。