摘要: 本文首先举出了两种目前十分流行的冷机群控策略,并逐一讨论,分析其不足之处,然后提出一可行的群控策略,最后做出经验总结。
关键词: 冷机群控 加载 卸载 冷负荷 能耗比
文中术语的约定
冷机群控----对多台冷水机组的台数控制
加载--------增开一台冷机
卸载--------减停一台冷机
冷负荷------水比热x冷冻水回水流量x(冷冻水回水温度-冷冻水供水温度) C*M(T回-T供)
COP---------能耗比。单位耗功量所制得的冷量
本文讨论的范围
本文讨论的冷机群控策略适用于离心式或多机头、多级螺杆式冷水机组。且冷机之压缩机使用工频供电,冷冻、冷却水是定流量工作。变频冷机、变冷冻水、变冷却水控制不在讨论之列。
本文仅限于对多台冷机台数控制策略的讨论,而不涉及冷水机组相关外围设备的控制策略(如:冷冻、冷却泵、冷却塔等控制)。
正文
冷机群控的控制策略是什么?“监测冷冻水的流量,再根据供回水温差,计算空调系统的冷负荷。
根据计算得出的实际冷负荷来决定冷水机的启停台数,以达到最佳的节能状态。”①
的语言或相似言语②③是很多楼宇自控公司甚至设计单位的答案。没有冷机群控工程经验的人从表面上理解认为应该是对的;有冷机群控工程经验的人认为:该策略虽然在实践工程中没用上或效果不好,但可能是设备有故障或使用人员操作有误造成,所以也很少怀疑这个策略。
这个控制策略是否正确呢?是否在实践工程中可以采用呢?这个控制策略在许多楼宇自控公司的控制方案中没有详述(认为太难,或许认为太简单)。查找了一些资料,发现主要有2种有关上述控制策略的较为详细的说明。
第一种“每30min
把计算出的实际冷负荷与当前运行机组的额定冷量比较,当实际负荷小于当前机组的额定总负荷一定量时,减少相应的机组运行;当实际负荷大于当前机组的额定总负荷一定量时,增加相应的机组运行。”④这种控制策略的采用其结果是可悲的。一幢建筑物中冷量的提供是冷水机组的话(大多数民用建筑中冷量的供应者也只是冷机),你会认为空调冷负荷的实测会大于目前正在运行的冷机所提供的冷量吗?打个比方:有一台电扇(在常规的环境和标准的供电下,其出厂的标注是)最大转速25转/秒,但你说在同样的环境、条件下,通过某种“科学”手段实测出的转速是30转/秒,大于25转/秒。这显然是滑稽的,有点本末倒置。
“实际运行中发现,机组根本无法实现根据实际冷负荷调整冷水机组的台数控制。例如,实际情况开启冷水机组的冷量负荷远不能满足空调末端需要,此时,冷冻水温由于制冷负荷的不足而水温升高,冷水机组出水温度超过设定值,冷水与风机盘管内空气的热交换效率不断下降,供回水温差却减小,供水流量未发生变化,而计算出的冷负荷却减小。这显然非真实所需的冷负荷。实际运行中发现,分水器的水温达16℃,集水器的水温为16.3℃,而冷却量计算的负荷却很小,不需增加冷水机组的台数。”
④这些言语是采用以上控制策略的某一物业使用者的经验教训