讨论:10kv高压线与在施民用住宅的近距离施工方案设计

本主题由 daisy 于 2008-1-30 10:42 移动

讨论:10kv高压线与在施民用住宅的近距离施工方案设计

我们的施工现场现在遇到一个问题:即将施工的一栋18层点式楼的北边墙以北3m处有一临时10kv高压电缆,根据有关规定10kv高压线与建筑物的安全距离是6m,这样的话就要更改外线,而现在部更改外线情况下的一个施工方案我觉得很可行:当建筑物外脚手架与高压线距离较近,无法单独设置防护则可以利用脚手架防护立杆设置防护屏障。即:脚手架与高压线路平行的一侧必须用合格的密目式安全网全部封闭,此侧面的钢筋脚手架至少做三处可靠接地,接地电阻应小于10欧。同时在与高压线等高位置处设置屏障层,即用细钢筋焊成与建筑物侧面等长,约3~4m高的细格金属网挂在与高压线等高的脚手架外侧,并把此网用绝缘线进行三处可靠接地,接地电阻小与10欧。如超过高压线的工程作业,仍需搭设顶棚防护屏障层。如在搭设顶棚防护屏障有困难时,可在外架直接打设防护屏障到外架顶部。
这个方案在设计过程中有一些具体问题:1、邦扎的钢筋脚手架如何接地:焊接?卡接2点5 mm2的铜线?
 2、屏障层用直径多少的钢筋?焊成多大的网格?
3、顶棚屏障层伸出建筑物外几米?6米?成本似乎不低!

收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=338767&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

复杂啊!改线吧!
1、邦扎的钢筋脚手架如何接地:焊接?卡接2点5 mm2的铜线?
不是有专用的固定卡子吗?用卡子固定后使用6钢筋做跨接焊