分布讲解网络机房综合布线施工技术

本主题由 daisy 于 2008-1-30 16:08 移动

分布讲解网络机房综合布线施工技术

分布讲解网络机房综合布线施工技术

 . 施工前的检查

   1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:
 
1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全;
 
2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;
 
3)电源已经接入设备间,应满足施工需要;
 


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=338013&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

* 线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不应超过50mm
*
线槽水平每米偏差不应超过2mm
*
垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm
*
线槽节与节间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm
*
当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时,应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板;
*

TOP

Re:楼主

特殊要求的应按设计要求预留。
    
6 布放线缆,在牵引过程中吊挂线缆的支点相隔检举不应大于1.5m
    
7 线缆布放过程中为避免受力和扭曲,应制作合格的牵引端头。如果采用机械牵引,应根据线缆布放环境、牵引的长度、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。


TOP

Re:楼主

 k.对下一组线缆(另外3对)重复第“h”步的操作;
      l
.继续将剩下的线缆组增加到拉绳上,每次牵引它们向前,直到走廊末端,再继续牵引这些线缆一直到达配线间连接处。当线缆在吊顶内布完后,还要通过墙壁或墙柱的管道将线缆向下引至信息插座安装孔。将双绞线用胶带缠绕成紧密的一组,将其末端送入预埋在墙壁中的PVC圆管内并把它往下压,直到在插座孔处露出25-30mm即可。

    6. 建筑物垂直干线线缆布线
本系统采用室内多模光纤做为垂直干线的主要载体,光纤的垂直干线布放可参考后面的光纤传输管道敷设


TOP

Re:楼主

盒内。插座面板有直立和水平等形式;接线盒有开启口,应可防尘。
安装在墙体上的插座,应高出地面30cm,若地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸。固定螺钉需拧紧,不应有松动现象。
信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。本系统采用TIA/EIA 568A标准接线。
  
2 信息模块端接
信息插座分为单孔和双孔,每孔都有一个8/8路插针。这种插座的高性能、小尺寸及模块化特点,为设计综合布线提供了灵活性。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端,保证了快速、准确的安装。
     a.
从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约



TOP

Re:楼主

以上步骤,当光缆达到最底层时,要使光缆松驰地盘在地上。在弱电间敷设光缆时,为了减少光缆上的负荷,应在一定的间隔上(如5.5m)用缆带将光缆扣牢在墙壁上。用这种方法,光缆不需要中间支持,但要小心地捆扎光缆,不要弄断光纤。为了避免弄断光纤及产生附加的传输损耗,在捆扎光缆时不要碰破光缆外护套,固定光缆的步骤如下:
*
使用塑料扎带,由光缆的顶部开始,将干线光缆扣牢在电缆桥架上;
*
由上往下,在指定的间隔(5.5m)安装扎带,直到干线光缆被牢固地扣好;
*
检查光缆外套有无破损,盖上桥架的外盖。
  
2

TOP

Re:楼主

  2SC型护套光纤器现场安装方法:
    a
.打开材料袋,取出连接体和后壳罩。

    b
.转动安装平台,使安装平台打开,用所提供的安装平台底座,把这些工具固定在一张工作台上。
    c
.把连接体插入安装平台内,释放拉簧朝上。
*
把连接体的后壳罩向安装平台插孔推,当前防尘罩全部推入安装平台插孔后,顺时针旋转连接体1/4圈,并锁紧在此位置上;
*
防尘罩留在上面;
    d
.将松紧套套在光纤上,挤压套管也沿着芯线方向向前滑。
    e
.用剥线器从光纤末端剥去约40-50mm

TOP

Re:楼主

 2. 线缆传输的认证测试
  
1)认证测试标准:
EIA/TIA 568A
《商业建筑电信布线标准》
TSB-67
《现场测试非屏蔽双绞电缆布线测试传输性能技术规范》
ISO/IEC 11801
1995E



TOP

Re:楼主

先收藏了,呵呵。


TOP

Re:楼主

XIEXIE 谢谢 搂主


TOP