发新话题
打印

[中央空调系统] 南京奥林匹克体育中心主体育场暖通设计

南京奥林匹克体育中心主体育场暖通设计

摘要  文介绍了十运会主体育场看台下建筑暖通工程设计。大型体育场的空调设计既要满足国内外比赛要求,又要充分考虑平时使用功能。空调方式采用水环热泵系统,不同区域可以根据自己的需要选择供冷或者供热,一套系统可以同时供冷供热。同时,可以通过计量末端机组的用电量很方便地对空调进行分户计量。该系统对设备要求高,对使用的维护保养要求高,同时要求机组与水系统和自控系统密切配合。本文对实施过程中的经验和教训进行了初步分析和总结。

关键词   水环热泵 分区 自控

1.工程概述

1.1.概况

    南京奥林匹克体育中心主体育场是2005年第十届全运会的主体育场,观众人数为6万人,总建筑面积约为十二万平方米,看台下建筑面积十万平方米,空调建筑面积六万五千平方米(其中办公和包厢等空调面积约五万三千平方米,底层商业用房空调面积约一万二


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=337836&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

2.设计内容

2.1.空调设计

2.1.1.空调冷热源:

空调计算总冷负荷约为10331KW,空调计算总热负荷约为9157KW。空调系统采用水环热泵,夏季由冷却循环系统提供32/37冷却水,经板式热交换器提供33.5/38.5空调水。冬季由锅炉房提供0.8MPa饱和蒸汽,减压成0.4MPa饱和蒸汽,经板式热交换器提供17/22空调水。热交换器间分设在一层四个水暖机房内。

2.1.2.

TOP

Re:楼主

2.3.机械防排烟系统

    本楼由消防部门确认为多层建筑,由于为重要的人员密集场所,设计时提高标准,按《高层民用建筑设计防火规范》的要求,设计了机械防排烟系统,以确保火警时安全疏散。

    消防电梯前室设机械加压送风系统,采用常闭正压送风口。火警时,电信号打开着火层及上、下层送风口及对应正压送风机,保证前室正压2530Pa。楼梯为敞开式疏散楼梯。

    一层、三层、五层面积超过100平方米的暗房间,长度超过20的内走道及直接对外但长度超过60的内走道设机械排烟系统。火警时,打开着火区排烟口及对应排烟风机。

    其余房间均有外窗,且可开启窗面积满足规范要求,采用自然排烟。

    所有空调和通风系统均按防火分区设置。所有穿越空调和通风机房的风道,每层水平管与立管的交接处穿越防火分区的水平风管均设防火阀。


TOP

Re:楼主

4.设计体会

    对于水环热泵空调系统,考虑其特点,在设计中特别作了如下处理:在每台机组的回水管上设定流量的动态平衡阀,以保证末端设备的供水量。在机房内设变频水泵及分集水器之间压差旁通阀,保证系统中少量机组运行时,水系统能正常运行。使机组本身控制和水系统控制相结合。由于机组直接吊装在室内,设计中风管采用消声较好的复合玻纤风管,对大机组要求其吊顶采用吸声材料,包厢用机组则将吊装于卫生间吊顶上。

实施中出现的由于设备供应商与设计院、自控设计方、平衡阀供应商、安装单位等各方面没有密切配合,待安装完毕,调试时出现了一些问题:

4.1.机组冷凝水排放不畅。其主要原因是机组冷凝水出口未设水封,当机组的积水盘处负压大时,冷凝水被吸,停机时积水盘漫水。冷凝水管联接处也有憋管现象。

4.2.机组出风口带水。其主要原因是机组静压过大,出风口风管较短,消耗不了,使集水盘处负压较大,冷凝水排放不畅,被吸随风带走。

4.3.机组三档不明显,未能体现三档功能。如出现4.2的问题时,当采用最低档时,风量和风压应可减少,其出风口带水问题应能缓解。

4.4.装饰设计和施工未能充分考虑空调机组的设计和安装要求。对于吊装有机组的走道宜用吸声吊顶并密封,利于隔离机组的噪声。现场走道采用周边网格吊顶,噪音较大。