4.设计体会
对于水环热泵空调系统,考虑其特点,在设计中特别作了如下处理:在每台机组的回水管上设定流量的动态平衡阀,以保证末端设备的供水量。在机房内设变频水泵及分集水器之间压差旁通阀,保证系统中少量机组运行时,水系统能正常运行。使机组本身控制和水系统控制相结合。由于机组直接吊装在室内,设计中风管采用消声较好的复合玻纤风管,对大机组要求其吊顶采用吸声材料,包厢用机组则将吊装于卫生间吊顶上。
实施中出现的由于设备供应商与设计院、自控设计方、平衡阀供应商、安装单位等各方面没有密切配合,待安装完毕,调试时出现了一些问题:
4.1.机组冷凝水排放不畅。其主要原因是机组冷凝水出口未设水封,当机组的积水盘处负压大时,冷凝水被吸,停机时积水盘漫水。冷凝水管联接处也有憋管现象。
4.2.机组出风口带水。其主要原因是机组静压过大,出风口风管较短,消耗不了,使集水盘处负压较大,冷凝水排放不畅,被吸随风带走。
4.3.机组三档不明显,未能体现三档功能。如出现4.2的问题时,当采用最低档时,风量和风压应可减少,其出风口带水问题应能缓解。
4.4.装饰设计和施工未能充分考虑空调机组的设计和安装要求。对于吊装有机组的走道宜用吸声吊顶并密封,利于隔离机组的噪声。现场走道采用周边网格吊顶,噪音较大。