(一)前言
县镇水厂在泵站设计施工时,对水泵的扬程、压力、流量及泵站的布置与管径基础计算等一般较为重视,而在一些技术问题上,往往易疏忽,结果造成设计欠妥,施工返工,或给现场操作保养带来很多不便。笔者根据近二十年的设计施工经验的体会,谈几点设计施工注意事项,供同行们斧正。
(二)几点建议
2.1
县镇水厂在规划设计时与投产后实际产水量(需水量)差别是很大的。因此泵的扬程选择普遍偏大,这样就造成投资初期只能靠关小出水闸门来提高出口压力,减少出水量,尤其是夜间。导致水泵运行参数常常偏离高效区,大大浪费电能。泵站一般配置4台泵(2用2备)建议选用两种型号,这两种型号的泵,扬程要接近,流量比约2:3,这样有利于运行中根据负荷大小,灵活调整,无论流量如何变化,总可以通过泵的搭配运行,使流量连续增减。
2.2、泵站建成半地下式,主要是为了减低噪音,有利于管道布置和水泵吸水,但设计施工时要考虑地坪积水问题,因为泵在运行时,水泵轴封处必须保持少量滴水,以润滑和冷却轴封,水泵在小修、大修时难免会有水流到地坪上,以及平时卫生打扫用水冲洗等,因此在设计施工中应注意地坪坡度提出要求,并考虑相应的排水沟槽或集水坑。
2.3、水泵在高速连续运行时水温一般在20—40度之间,室内温度往往高于室外,冬季问题不大。一到夏季,泵房如蒸笼一般,检修,操作热不可耐。通风不好也不利电机稳定运行,加之半地下式泵站建筑设计为了使外整齐划一,统一设计了平开窗,结果为了开启窗户,要搬动爬梯爬上爬下十分不便,致使泵站窗户如同虚设,长年无人开启。因此设计时要考虑做成翻窗或设置开窗走道方便开窗通风。