发新话题
打印

排水管道病害的检测

排水管道病害的检测

一、排水管道的检测

1.传统的检测方法

1、观察同条管道相间窨井内的水位,确定管道是否堵塞。

2、观察窨井内的水质成分,如上游窨井中为正常的雨污水,而下游窨井内流出的是黄泥浆水,说明管道中间有断裂或塌陷。

3、摇车(牛)进行疏通。

4、发现道路开裂或塌陷,进行开挖检查。

以上的方法具有一定的盲目性,不但费用大,而且无法对管道中的状况进行正确评估。

2.管道电视检测方法

   管道电视检测在国外称管道CCTV (Closed Circuit Television)检测,是目前国际上用于管道状况检测最为先进和有效的手段。近两年国内一些城市如上海、广州、深圳等已开始引进该类检测系统,并取得了非常好的效果。

  管道电视检测系统是由三部分组成:主控器、操纵线缆架、带摄像镜头的“机器人”爬行器。主控器可安装在汽车上,操作员通过主控器控制“爬行器”在管道内前进速度和方向,并控制摄像头将管道内部的视频图象通过线缆传输到主控器显示屏上,操作员可实时的监测管道内部状况,同时将原始图象记录存储下来,做进一步的分析。当完成CCTV的外业工作后,根据检测的录象资料进行管道缺陷的编码和抓取缺陷图片,以及检测报告的编写,并根据用户的要求对CCTV影像资料进行处理,提供录象带或者光盘存档,指导未来的管道修复工作。

3.管道电视检测流程图

二、排水管道的病态状况描述

  通过管道电视检测发现的排水管道的病态状况在国外是采用的标准缺陷代码来表示,代码以英文单词的第一个字母缩写而成。例如:纵向裂痕为CL = Crack longitudinal;横向裂痕为CC = Crack circumferential;复合裂痕为CM = Cracks multiple;破裂为B = Broken;管道接头中度错位为JDM = Joint displaced medium等等。

缺陷代码分为(1)结构性代码

      (2)服务性代码

      (3)构造

      (4)其它代码

  其中结构性代码主要与管道的物理状况和损坏的严重性有关;服务性代码与排水系统的状况是否达到服务的标准和排水能力的损失,以及潜在的堵塞和水密性有关;构造及其它代码是与排水系统的构造及一些基本项目有关的内容。


收藏到网摘:
本贴地址:http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=334895&fromuid=0
点这里,把本帖地址在MSN/QQ上发给朋友分享!同时你还可以获得积分!

TOP

Re:楼主

除了用缺陷代码来描述管道状况外,同时还采用距离和时钟编号等两个参数来定位该缺陷点在管道中的位置。其中距离是标志该缺陷点距离检测起始点(窨井)的长度。

  用时钟表示该缺陷点在管道圆周上的分布,以顺时针输入时钟编号,例如缺陷从管道的10点位置起到2点位置结束标识为:1002。如果缺陷在单点范围,则只需要输入一个时钟编号,例如在12点标识为:12。如图1所示,管道的上半部分为0903,下半部分为0309。

图1 排水管道缺陷的时钟编号示意图

管道病害状况描述实例

1)管道接头严重错位(JDL)




距离

 

连续

缺陷

字母

数字

 

代码

直径/

尺寸

 

时钟

从..到..

 

侵入