1 城北污水厂概况
城北污水处理厂的工艺流程如图1。

该污水厂设计处理水量为1×104m3/d,考虑N、P的去除,在氧化沟前段设置缺氧段和厌氧段,设计停留时间为15
h,其中缺氧段为2 h,厌氧段为1 h。氧化沟的总有效容积为5 953m3,有效水深为4.5 m,沟宽为10.5
m。设计污泥浓度MLSS=3000
mg/L,污泥负荷为0.1kgBOD5/(kgMLSS·d)。该污水厂实现整套设备国产化,主要设备包括:D=1000mm,L=9000
mm的转刷2台,配用电机的功率为45 kW;7.5 kW的水下推进器2台,设置于主沟,2.2 kW的1台,设置于缺氧段,0.75
kW的2台,缺氧段和厌氧段各1台。经济技术指标如下:投资为761.46 元/m3,运行费用为0.2
元/m3。
设计进水BOD为100~150 mg/L,COD为200~300 mg/L,SS为250
mg/L。设计出水水质达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的一级标准。进、出水水质见表1。
表1 污水厂进、出水水质 mg/L
|
项目 |
COD |
BOD |
SS |
NH3-N |
TN |
|
进水 |
77.9~578 |
55~153 |
22~541 |
13~27.8 |
18 ~30.7 |
|
进水平均值 |
197.4 |
73.2 |
123.1 |
20 |
23.4 |
|
出水 |
26.0~46.0 |
9.2~20.6 |
3.0~21.0 |
0.8~2.3 |
3.1~12.4 |
|
出水平均值 |
33.6 |
15.4 |
13.1 |
1.5 |
6.9 |
该厂出水TP指标未能达到标准(0.5mg/L),主要是由于进水有机物浓度
较低及运行调试期间未正常排泥所致。目前总磷去除率可达70%左右,若排泥正常则去除率更高。
2 节能特点及机理
2.1 固液分离和污泥无泵自动回流
一体化氧化沟比常规活性污泥法具有节能优势,其首要特点在于用固液分离器取代了传统的二沉池,并同时实现了污泥无泵自动回流。
固液分离器的设计表面负荷一般为50~65m3/(m2·d),该值是传统二沉池设计的1.5~2倍。成都城北污水处理厂的固液分离器采用侧沟式和中心岛式(尚未启用),在固液分离的
同时实现污泥自动回流,省却了一道机械回流,从而大大降低了运行能耗。传统的氧化沟法须设污泥回流系统,以MLSS=4000mg/L,SVI=150设计,就需100%的回流比,该回流比需设置NWL240—8立式污泥泵2台,运行功率为22
kW,电耗增加约0.053 (kW·h)/m3。而实现污泥自动回流,则节能可达15%左右。
固液分离及回流机理见图2。

主沟内混合液在流经组件进入分离器内部时,由于特殊的分离器组件结构和水力条件,流动方向发生了多次变化,