净水厂泵房的型式选择是否合理,不仅关系到工程建设的投资总额,而且将直接决定着其投入运行后能否安全运行、方便管理。本文以一般二级泵房的型式选择为例,试论其主要影响因素,旨在为同行提供一个思路,避免在泵房的选择时走入误取。
给水泵房的型式较多,按照水泵层设置位置可分为地面式、地下式与半地下式。地面式泵房的优点是施工方便,造价较低和运行条件较好,但同时存在水泵启动前需要进行引水等缺点;而地下式泵房水泵启动比较方便,缺点是用材多、施工复杂、造价高,工作环境不如地面式,易被水淹,日常运行管理不方便,需上上下下爬楼梯。
泵房型式的选择应依据现实情况,因地制宜,但是近些年来,有些建设单位不管现实情况,而是到外地参观考察时,看到某些型式比较普遍、比较流行,回来后也就简单雷同选择,为以后的生产运行带来了隐患。
事实上,泵房型式的选择有其自身的影响因素,主要包括:
1、 机组布置
水泵机组的排列是泵站内布置的主要内容,它决定泵房建筑面积的大小,机组布置应保持运行安全、装卸、维修和管理方便。
2、 水源水位及水位变幅
水源水位的高低直接关系到泵的安装高度。水位低时,为保证满足水泵的吸水性能要求,必须相应的降低泵轴高度,甚至采用地下式泵房来满足这一要求;相反水位高时,则可以适当抬高泵轴高度。因而,水位高低无疑是泵房型式选择的制约条件之一。
水源水位的变化幅度是选择泵房型式的另一制约条件。水源水位变幅较大时,必须采取措施,保证低水位时的取水安全。如采用地下式泵房或可移动式取水泵房等。
江南一带以地面水为水源的净水厂,水源水位变幅小,一般都小于水泵有效吸程,净水厂自然地面高程略高于水源最高水位。由于地面式泵房结构简单、用材省、施工容易、造价低、安全性高,通风采光防潮排水等条件都较好,因而这一类水厂应侧重于地面式泵房或半地下式泵房。而以地下水为水源的水厂或水位变幅较大的地表水水厂,应主要考虑采用地下式泵房,以保证满足水泵的吸水性能。
另外,由于水源水位的变化幅度直接影响到泵房的安全及水泵正常工作。因此,在降低水泵安装高程满足水泵吸水性能要求的同时,还必须采取抗渗结构等措施以防止高水位对泵房的淹没危险。
3、 水泵的吸水性能
众所周知,泵房埋深及泵房型式,绝大多数情况下取决于泵的安装高度,而泵的安装高度与泵的吸水性能直接相关,水泵都有其额定的允许吸上真空高度,该值愈大,意味着泵轴与水源水面高程差可以愈大,泵轴可作相应抬高,甚至可采用地面式泵房。相反地,泵轴高程必须下降,泵房埋深必须相应地增加。
净水厂常用的水泵为卧式离心泵,一般允许吸上真空高度为5米左右。我们在确定泵房型式时,可在保证不发生气蚀的前提下,应充分利用水泵的允许吸上真空高度,即使采用地下式或半地下式泵房,也要尽量减少泵站的埋深,降低工程造价。