该工程中采用二级管理工作站方式,即中央管理工作站和区域管理工作站。它们在硬件配置上并无区别,主要的不同是在管理权限和功能上。中央管理工作站负责全厂空调通风设备的运行监控管理,而区域工作站负责本子系统内设备的运行监督管理。中央管理工作站的重要职能是协调调度和指导运行,区域工作站则主要负责检测、控制和管理。
管理工作站基本配置如下:
1.
硬件配置
LX-P5/60PT主机
LASERJET-4L激光打印机1台
通讯电源
环接口机
2.软件配置
DBMAN4.0
RH数据库与通讯管理程序
FORE4.0图形化及用户接口定义文件
EUMS设备运行管理软件
3.
基本功能
通过彩色监视器显示多个不同的画面和各子系统实时测量参数,测量数据也可用曲线、直方图显示出来。同时可能进行数据处理、储存和打印任意时间的报表。通过鼠标器,操作人员可以转换画面,检查以前的历史数据,指导站内各子系统的运行模式,直接启动、停止所辖任何一台设备,实现中央管理及实时监测与监控。
通过RH-NET网与各DCU相连,可随时得到各台DCU的各种测量与控制信息。同时还可以随时向DCU发出各种控制命令,实现中央自动控制管理。
管理工作站中有3个软件--DBMAN管理机内硬盘的数据库及通讯,FORE作为图形化实时人机接口,EuMs管理系统内的机电设备档案。以上3种软件用以支持整个系统的运行和操作,实现微机系统对厂区的空调通风系统的集中管理及监控。
由于葛洲坝电厂的厂区非常大,并且受控设备布置极为分散,同时各子系统的控制要求也不同,为了实现对整个厂区设备的集中管理,降低管理工作强度,提高工作效率,建立一个有效可靠的通讯网是非常关键的。葛洲坝电厂自控系统中采用RH-NET局部通讯网络,完成中央管理工作站与区域管理工作站之间、区域管理工作站之间、区域管理工作站与现场控制机之间及现场控制机之间的信息处交换。RH-NET有一个突出特点即所有需要交换信息的设备在通讯网内的安装物理位置不受限制,可以实现任意两点之间的通讯,其通讯协议采用"广播"式通讯协议,网内信息供网内所有设备共享。即只要用户需要,通讯网内设备可以接收网内的任何信息。网内每一事件的发生都可以对网内设备产生影响。并改变控制机模式或发出警报信号等。各空气处理室的控制与前面介绍过的大同小异,因此不再介绍。下面介绍其中一个冷冻站的控制系统,即大江电厂左区冷冻站。
冷冻站所用设备
--冷水机组3台
--冷冻水循环泵3台
--冷冻水供水泵3台
--冷却水增压泵2台
--排水泵1台
--蓄冷水池1座
--电动调节阀1只