水力失调是供热系统的常见病和多发病。随着集中供热事业的不断发展,集中供热的面积不断扩大,新的室内供热系统的出现,水力失调的具体表现形式与过去相比有了一些新的变化,本文将对当前集中供热中存在的水力失调现象进行简要的分析。
一、热源系统的水力失调
在以往的供热系统中,热源几乎没有发生水力失调的现象,随着供热规模的扩大,原来的热源不能满足供热的要求,一方面要用大容量的锅炉更换原来的小锅炉,一方面还要增加新的锅炉。锅炉房的锅炉由原来的1-3台增加到现在的3-6台。由于原来的锅炉与新增的锅炉生产厂家不同、锅炉的额定发热量不同或是热媒参数不同,形成各个锅炉之间阻力各不相同的局面,使得各台锅炉在运行时通过的循环水量与其额定循环水量间存在很大差距,从而影响了锅炉的正常燃烧,影响了锅炉的出力,锅炉的运行效率低下,并成为一个重要的安却隐患。
解决上述问题的方法是要想办法使各台锅炉之间的阻力达到平衡。具体方法是:在每台锅炉的进出口管道上安装节流孔板、手动调节阀、平衡阀、或电动调节阀,也可安装自立式流量控制阀,同时,还要安装一条与锅炉并联的管道,用来在必要的时候进行分流。当锅炉运行时,配合流量计调节各阀门的开度位置以标定每台锅炉的流量。
自立式流量控制阀的流量控制能力最好,但其阻力过大,建议不要轻易使用。电动调节阀的调节比较灵活,但缺点是每台锅炉都要配合装配一个流量计,造价过于昂贵。平衡阀和手动调节阀的成本比较低,配合超声波流量计也可以达到一定的平衡效果,使用的比较多。节流孔板的成本最低,但是对于孔板孔径的计算有很强的技术性而且更换麻烦。
锅炉的额定流量由下式计算:
G=860*Q/tg-th。
G:锅炉的额定流量,m3/h。
Q:锅炉的额定发热量,Mw/h。
tg、th:锅炉的额定热媒参数,°C。