人防工程是密闭的地下空间,有害气体容易聚积。室内各种建筑材料、装饰材料都会辐射出大量的有害气体,如钢筋混凝土中的氡气,塑料、油漆制品中的甲醛,灰尘中的各种细菌以及其他污染物,还有超标的CO2气体等。无论平时或战时,人们长期生活在这种密闭的环境中,对身体健康是十分不利的。提高人防工程内的空气质量,改善内部的环境比地面建筑显得更为重要。本文结合人防工程通风设计与管理的实践,对有关问题进行探讨。
1 通风设计与管理存在的问题
在人防工程建设中,方案设计阶段,往往把通风专业一提而过,扩初设计阶段,通风专业只作文字表述,施工设计阶段,通风专业设计深度不够,导致人防工程通风换气先天不足,影响使用效果,存在的主要问题是:
1)通风设计风量不足。《人民防空工程设计规范》规定,平战结合的人防工程新风量可根据不同的使用要求,采用地面同类型建筑通风量设计标准,一般不低于30m3/人•h。有的设计人员强调节能,降低工程造价,就连这个低标准也达不到。如某人防工程,按换气次数确定新风量,每人每小时平均只有20m3。由于新风量不足,工程内的有害气体和污染物超标,空气中的二氧化碳含量升高,空气质量劣化,工程内的人员感到头痛、胸闷、恶心,工作效率下降,有的甚至于不能坚持工作。有的设计人员虽然选取的设计新风量正确,但由于选用的防爆波活门与工程所需新风量不匹配,进风段风速过大,即使平时把活门全部打开也满足不了要求,造成新风量不足。
2)热湿负荷不进行严格计算,随意性过大。人防工程设计规范规定,平时使用的人防工程,室内温度和湿度的标准为:夏季不大于26℃—28℃,相对湿度不大于70—80%,有特殊要求的手术室、急救室相对湿度为50—70%。然后根据室外通风空调计算参数进行热湿负荷计算,确定进风量、排风量、除湿量,据此选用通风空调设计。然而,有的工程没有经过严格计算,随意性很大,导致选用的通风空调设备不能满足工程需要,工程内夏季温度偏低,相对温度偏大,有的墙面结露,低温潮湿环境不利人们的身心健康,使人们的身体免疫力降低,工作效率下降。同时,铁件生锈,家具变形,影响工程使用。