自动转换开关电器ATSE设计应用导则
编制说明
自动转换开关电器,即ATSE在我国已应用多年,但因没有设计规范作为指导,ATSE在使用中出现不少问题。为规范ATSE的正确选用,指导设计,全国智能建筑技术情报网与中国建筑设计研究院机电院于2006年3月11日在北京九华山庄举办了“第三届中国智能建筑电气沙龙”---“自动转换开关电器ATSE的设计应用导则”的专题研讨。会议邀请了全国7大行政区的建筑设计研究院、中央部委设计院、部队设计院、研究所等21个单位的专业院长、专业所长、电气总工程师等27名业内知名专业人士:张军、欧阳东、张文才、洪元颐、郭晓岩、杨德才、杜毅威、陈建飚、陈众励、熊江、丁杰、钟景华、李道本、杜克俭、王勇、徐华、王素英、葛福余、邴树奎、李研、李陆峰、李炳华、吕丽、曲德刚和生产企业的黄正乾、段剑波、关敬党等,经过专家们的充分而热烈的讨论,参照了全国各地区ATSE的使用情况,吸收了各位专家的意见,最终定稿,共同制定了“自动转换开关电器ATSE的设计应用导则”。
鉴于ATSE是新技术、新产品,没有更多的资料可供参考,希望全国的设计人员在执行“自动转换开关电器ATSE的设计应用导则”过程中结合工程实践,认真总结经验,注重积累资料,如发现需要修改和补充之处,请及时与我们联系(电话:010-68302581),以便修改时参考。
全国智能建筑技术情报网
中国建筑设计研究院机电院
2006年3月11日
自动转换开关电器ATSE设计应用导则
A Guideline for Design and
Application of ATSE
1. ATSE选择的一般原则
1.1
ATSE技术参数的选用应根据具体使用环境(海拔高度、温度、湿度、污染程度等),依据国家现行标准、规范选用安全可靠的产品。
1.2
建议ATSE的开关主体满足污染等级Ⅲ级(工业级)的要求。
1.3
ATSE的额定电压应与所在回路额定电压(交流为均方根值)相适应,应考虑正常工作时可能出现的最高或最低电压。
1.4
ATSE的额定电流应大于所在回路的预期工作电流,还应承载异常情况下可能的过电流。
1.5 ATSE的额定频率必须与所在电源回路的频率相适应。
1.6
ATSE应满足短路条件下的动稳定与热稳定要求。CB级的ATSE应满足短路条件下的分断能力,PC级的ATSE应承载短路耐受电流的要求。
1.7
当日常维护及损坏维修仍要确保连续供电时,建议选用旁路隔离型、旁路抽出型ATSE或采取其它相应措施。
1.8
一级负荷中的特别重要负荷宜采用一体化结构的PC级ATSE。
1.9 一级负荷建议采用PC级ATSE。
|
二级 野人
 
- UID
- 002045
- 积分
- 233
- 金币
- 0
- 阅读权限
- 20
|
3楼
大 中
小
发表于 2006-3-30 14:51 只看该作者
|
|
|
|
|
荣誉会员
   
- UID
- 000043
- 积分
- 93068
- 金币
- 18734
- 阅读权限
- 210
|
4楼
大 中
小
发表于 2006-3-30 19:48 只看该作者
乐观向上,快乐每一天。
|
|
|
|
|
荣誉会员
   
- UID
- 000043
- 积分
- 93068
- 金币
- 18734
- 阅读权限
- 210
|
5楼
大 中
小
发表于 2006-3-30 20:02 只看该作者
Re:楼主
我将上面的导则文字部分重新整理了一下,目的是为了网友下载方便、并便于收藏!希望能对大家有用。
附件
-
200633019584.rar
(9 Bytes)
-
2006-3-30 20:02, 下载次数: 115
, 售价: 金币 1 [记录]
[购买]
乐观向上,快乐每一天。
|
|
|
|
|
荣誉会员
   
- UID
- 000066
- 积分
- 38552
- 金币
- 30
- 阅读权限
- 210
|
6楼
大 中
小
发表于 2006-3-30 21:12 只看该作者
Re:感谢两位
谢谢狐狸分享这么好的东东. GURU真是有心人,太感谢了!我已下载.  建议 Jerry001版主给我们GURU奖励加分.  ,我们网站就需要这种热心肠呀.
童话里的天使
|
|
|
|