四、景观式中央空调节能系统的节电效果分析
景观式中央空调节能系统在北京大学深圳医院已经改造完成
,经过近四个月的试运行,证明该系统具有良好的节电效果。初步统计数据表明,冷冻水泵平均节电率达到53.8%;冷却水泵平均节电率达到59.7%;冷却塔节电率100%。在试运行期间,冷却水泵最低运转频率:28Hz,冷冻水泵最低运转频率:38Hz。实际耗电性能测试结果如下:
1、冷冻水泵
冷冻水泵为单机运行,标称功率为
90KW。本次对冷冻水泵共进行了6天检测,共计60小时,其中工频运行30小时,耗电2860KWh,变频运行30小时,耗电1400 KWh。
(1)工频运行功率
2860KWh/35.8h = 80KW
(2)变频运行功率
1400KWh/ 30h = 46.67KW
(3)节电率
[(80KW - 46.67KW)/ 80KW]*100% = 42%
2、冷却水泵
冷却水泵为单机运行,标称功率为
90KW。本次对冷却水泵共进行了6天检测,共计55.08小时,其中工频运行26.83小时,耗电2320KWh,变频运行28.25小时,耗电520KWh。
(1)工频运行功率
2320KWh/26.83h = 86.47KW
(2)变频运行功率
520KWh/ 28.25h = 18.41KW
(3)回水泵运行功率
16.4KW
(4)节电率
[(86.47KW –18.41KW – 16.4KW )/ 86.47KW]*100% = 59.7%
3、冷却塔
由于在系统中用景观取代了原来的冷却塔系统,因此,相对于原系统而言,冷却塔系统节电率为 100%。
五、结论
1、本文提出并应用了一种利用景观散热的中央空调冷却系统,该系统节能、环保,具有很高的实用价值。
2、通过对改造前后运行对比分析表明,该系统比常规的变频改造节电率更高,从用户使用情况和反馈信息表明,它是 一种高效节能绿色环保型的高科技产品。
3、该专利技术在国内尚属首创,在节能效果方面处于领先水平。它的应用必将给用户带来可观的经济效益,同时也将产生巨大的社会效益。